消防水量计算问题
mandyzz
mandyzz Lv.2
2009年11月12日 23:42:06
只看楼主

消防水量计算是否应该采用室内外消火栓的实际流量计算?一次火灾使用的水枪个数是否按照规范规定的最小流量除以标定流量确定?

消防水量计算是否应该采用室内外消火栓的实际流量计算?
一次火灾使用的水枪个数是否按照规范规定的最小流量除以标定流量确定?
免费打赏
hjjzzz
2009年11月13日 08:46:05
2楼
1.水量计算,当然要含室内外的全部消防用水量。
2.分成各部位,各系统单独计算,并汇总。
回复
shangfeng770830
2009年11月14日 19:26:38
3楼
1.水量计算,当然要含室内外的全部消防用水量。
2.不对应单独计算
回复
gzt617
2009年11月24日 16:04:26
4楼
1.不知道你所指的实际流量是什么?当然,如果搂住进行了详细的水力计算的话,水量会比较精确,一般采用额定流量即可。
2.规范中不时明确规定了应同时用水抢的数量吗?
回复
wuyq022
2009年11月29日 12:18:39
5楼
8.1.5 建筑的全部消防用水量应为其室内、外消防用水量之和。
室外消防用水量应为民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场室外设置的消火栓、水喷雾、水幕、泡沫等灭火、冷却系统等需要同时开启的用水量之和。
室内消防用水量应为民用建筑、厂房(仓库)室内设置的消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统需要同时开启的用水量之和。
我认为大家还是要好好理解规范呀
回复
greentree686
2009年12月05日 23:16:05
6楼
学习了 好想有本自己的规范啊 可惜了 办公室 就没几本
回复
waterzy
2009年12月06日 21:28:17
7楼
水量的话,按照充实水柱条件下的实际流量计算
水枪个数,就按规范规定的计算
回复
wrt2009
2010年01月19日 21:12:44
8楼
看看,!!!
回复
010yueliang
2010年01月23日 13:21:22
9楼
首先定下建筑物的类别,选出充实水柱高度和单只消火栓的水量,再乘以开启的数量就是室内的消防总量,同样的办法,选出室外的,加起来就是总的消防用水量
回复
心平气和1118
2010年01月24日 20:06:47
10楼
按建筑物类别,查规范,再看水源情况,当然,规范上说的很清楚,消防水量是多少
回复
wonvid
2010年02月01日 23:26:02
11楼
根据建筑物体积,查表,得出室内消防用水量;室外也是一样
回复

相关推荐