一道圈梁浇铸成这样,是否可以确认是主体结构不合格
mha
mha Lv.2
2005年06月25日 11:07:31
来自于砖混结构
只看楼主

全框架结构的顶楼上的圈梁(顶楼房间上的横梁,位置示意图在18楼),起初发现裂缝,打开表面的抹灰层后,就出现这样的景象:大概有20厘米长,就好像没有砂浆,只有石子挤在那里。可能是施工缝没有处理好。感觉质量蛮差的。现在想退房,不知道这样是否可以判定为该商平房主体质量不合格。其它质量问题例如,外墙渗水,墙面空鼓等现象。万望各位大侠指点

2005年07月27日 08:22:35
32楼
能不能取张全景照片来看看!这样看不出位置、范围及大小!
回复
casaroma
2005年07月27日 08:24:50
33楼
同时从照片来看,应该是人工开凿过,有没有原始的照片!
回复
小小的画图匠
2005年07月27日 09:35:32
34楼
这种房子,要拿掉重做的
回复
yhgzs_com
2005年07月27日 11:08:49
35楼
既然是全框架结构,哪来的圈梁?肯定是框架梁。这属于质量问题,应找开发商解决,加固。
回复
yhgzs_com
2005年07月27日 11:16:38
36楼


既然是框架结构,那么哪里来的圈梁呢?
一定是框架梁出现这个问题,这属于施工质量问题,应该找开发商解决,加固。
回复
yezhiqiu5460
2005年07月27日 12:23:02
37楼
一栋楼,先是分成基础\主体等很多分部工程,各分部工程再分成很多分项工程.
例如:
主体分部工程可分为一层混凝土分项,一层钢筋分项,二层混凝土分项,二层钢筋分项....
在验收中,按照施工的先后顺序,必须要求每个分项合格后才能判定该分部合格,该分部合格才能判定整栋楼合格.
而对于每道分项是否合格的判定是分为一般验收内容和主控内容,对于主控内容是100%要合格才行,对于一般内容按照抽样检查要满足一个百分数达到合格标准才行.对于楼主所说的质量缺陷是属于主控项目,必须要处理合格后才能再验收.

因此,在施工验收中,出现楼主说说的这样的质量缺陷,首先是判定不合格的,整改合格后才能验收判定合格(其实这样的问题在施工中也不算少见,用高强混凝土补上就行了).
所以,至少说明各有关单位是把未整改合格的判定为合格.

依据有关法规,你可要求退房或赔偿,但中国的国情是你不一定赢官司,可能最后结果是施工单位帮你保修,把下面补好.


我以前在工地呆过,现在只记得大致的验收程序,具体可以查看建筑工程质量验收程序(书)和施工验收资料(表格,验收时各方签字用,里面对各项质量要求讲得很清楚,在建筑书店有卖)
回复
tmjn
2005年07月28日 15:45:11
38楼

你的那个问题不是漏振就是跑浆。很遗憾,那只是问题不是灾难。还算合格。修补办法也就是剔除后用高一级标号的土来给你补一下。
回复
yefei50
2005年07月28日 17:14:12
39楼
严重关注,气愤呀!
回复
xuyongne
2007年02月27日 02:48:05
40楼
没图片了
回复
pwh8385
2009年02月24日 17:13:29
41楼
小事情了,只是漏浆而已,处理好就行了。
回复

相关推荐

APP内打开