这种消火栓的安装方式,在实际应用中我也是第一次见拍下来和大家分享一下哈哈
这种消火栓的安装方式,在实际应用中我也是第一次见
拍下来和大家分享一下
哈哈
2楼
详见国标图集04S202第9页。
回复
3楼
哦,仔细看,还真是双栓
回复
4楼
设计是没有问题的
做成这样应该是有原因的
比如这个楼里还有其他的消火栓是放在休息平台的
如果放在休息平台那 必然会有根梁在上方就非得做成这种戊型的不可
然后根据同建筑消火栓型号一则的原则 这边也做成这样了
安装上的问题:
1 不宜采用焊接,如果焊接则要二次镀锌
2 支管支架少装了个
3 下图的阀门及其对应的管径应为DN80的 不是DN65的 想必应该是施工单位偷工减料吧
回复
5楼
稀罕!离地有些近啊:lol
回复
6楼
厉害
回复
7楼
:)
回复
8楼
:lol
回复
9楼
长见识了!
回复
10楼
遇到一个 捣糨糊的安装公司
回复
11楼
4楼兄弟说的对,这个一般是在休息平台上的,因为圈梁的关系,估计只能选用这样的,我也碰到这样的问题
回复