这种消火栓的安装方式,在实际应用中我也是第一次见拍下来和大家分享一下哈哈

这种消火栓的安装方式,在实际应用中我也是第一次见
拍下来和大家分享一下
哈哈

222.jpg


444.jpg

gdxz2009
2009年11月11日 14:05:01
2楼
详见国标图集04S202第9页。
回复
liwangy
2010年07月26日 11:09:51
3楼
哦,仔细看,还真是双栓
回复
爱画图真是太好
2010年07月26日 13:14:30
4楼
设计是没有问题的
做成这样应该是有原因的
比如这个楼里还有其他的消火栓是放在休息平台的
如果放在休息平台那 必然会有根梁在上方就非得做成这种戊型的不可
然后根据同建筑消火栓型号一则的原则 这边也做成这样了

安装上的问题:
1 不宜采用焊接,如果焊接则要二次镀锌
2 支管支架少装了个
3 下图的阀门及其对应的管径应为DN80的 不是DN65的 想必应该是施工单位偷工减料吧
回复
qhwsjy01
2010年07月26日 13:16:51
5楼
稀罕!离地有些近啊:lol
回复
toakey
2010年08月07日 15:56:09
6楼
厉害
回复
pcd504
2010年08月10日 15:14:42
7楼
:)
回复
crystaljiang111
2010年08月11日 14:27:14
8楼
:lol
回复
老科
2010年08月12日 18:47:21
9楼
长见识了!
回复
wangcao2298
2010年08月15日 23:46:28
10楼
遇到一个 捣糨糊的安装公司
回复
ssm010
2010年08月16日 11:28:27
11楼
4楼兄弟说的对,这个一般是在休息平台上的,因为圈梁的关系,估计只能选用这样的,我也碰到这样的问题