对《自喷》8.0.7 水管控制标准喷头数的理解
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年06月24日 23:14:43
来自于工地图片
只看楼主

《自喷》8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。我的理解:计算喷淋主干管时不应考虑非作用面积内的喷头,计算完作用面积内管径以后喷淋主管可能为DN80,只是在后面至报警阀之间的管道考虑管道阻力损失需要把喷淋主管道适当加粗为DN100或更大

《自喷》8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。
我的理解:
计算喷淋主干管时不应考虑非作用面积内的喷头,计算完作用面积内管径以后喷淋主管可能为DN80,只是在后面至报警阀之间的管道考虑管道阻力损失需要把喷淋主管道适当加粗为DN100或更大

1119626072207.jpg


1119626072273.jpg

免费打赏
tx
2005年07月07日 10:55:44
22楼
《规范》有关规定:8.0.1 配水管道的工作压力不应大干1.20Mpa,并不应设置其他用水设施。8.0.5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40Mpa。9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。
对照《规范》规定,再核对流量、管径、流速和管道水头损失,就应该明白了。中危险级干管采用DN125-DN150,有利于整个管网内的压力平衡。
回复
derricklee
2005年07月07日 12:09:10
23楼
按表格水损很大 个别管道的流速3-4M/S了 要放大管径
回复
sxdsxty
2005年07月07日 13:59:08
24楼
按沿线流量计算,面积法我觉的不准而且布置实际上是不均匀的
回复
yangjuanbaobei
2005年07月07日 16:59:22
25楼
我们这边安审办审得很严格,都是一个一个喷头根据规范数的,所以计算的同时还是要满足规范的吧
回复
single
2005年07月07日 17:01:27
26楼


对这一点我也是心存疑问,超64个喷头常见,但不一定要上150的管,但审图的......
回复
tianfu_j520
2005年07月08日 09:49:32
27楼
我的理解是:最大作用面积是不能变的,而喷头数可变。我一般的做法是先按规范允许的最大间距布置好喷头,然后最不利层选出一块合适的作用面积,在这块面积内有多少喷头就算多少喷头。系统流量也根据这块面积内所有喷头同时开启计算。呵呵,我曾经试着每个喷头都严格按公式计算流量和损失,后面的喷头逐一加上前面的损失,这样算下来流量和压力都很大。印象里好象一个三层商场按中危一级算也要70m左右。不过实际设计中一般都是按喷头数量估算一个流量,不是我不想准确计算,实在是现在我所能见到的资料规范上都没有可以参考的例子。现行的《自喷》规范里就一个理想化的矩形面积例子,而且还没有逐一计算。但实际工程中,很多情况下喷头间距都不是3.6m或3.4m,怎么参考?困惑啊!~
大家理解我说的吗?
回复
jetliu51
2005年07月08日 11:17:27
28楼
我现在计算管径的时候都是直接套用表中喷头数,如果每一个都这么计算,那光算一个喷淋就够你受的了,还有时间画图吗
回复
dushengqiang
2005年07月08日 11:28:58
29楼
想问楼主?你的作用面积到底是多少啊?
是自己想多少就多少吗?
还是按强制规范中的相用作用面计算的啊?

回复
xfd831
2005年07月16日 11:16:34
30楼
对楼主选用的作用面积,我有很大的异议。
1、在《建筑给水排水工程》这本书中说,作用面积要选用正方形或者是长方形的。如果是长方形的,它的长边不超过1.2*sqrt(F)。
这里F是指作用面积,sqrt是开根号。

而楼主你选用的是多边形,我个人觉得不妥。希望楼主或其他水友能够讨论下。
回复
ydh1981
2005年07月18日 23:04:22
31楼
我来回答楼上30楼的问题
只要你的面积满足规范要求的就可以
很多设计手册都是我这样的多边形
给你个图片看看吧
为《建筑消防给水系统的设计施工监理》页162
回复

相关推荐

APP内打开