《自喷》8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。我的理解:计算喷淋主干管时不应考虑非作用面积内的喷头,计算完作用面积内管径以后喷淋主管可能为DN80,只是在后面至报警阀之间的管道考虑管道阻力损失需要把喷淋主管道适当加粗为DN100或更大
《自喷》8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。
我的理解:
计算喷淋主干管时不应考虑非作用面积内的喷头,计算完作用面积内管径以后喷淋主管可能为DN80,只是在后面至报警阀之间的管道考虑管道阻力损失需要把喷淋主管道适当加粗为DN100或更大
32楼
我同意楼主的,计算主干管不应考虑非作用面积内的,而且在消防审核中,计算应该不是主要的,我看过几个商场(新建)主管径是DN100(已经过审核),郁闷中。。。。
回复
33楼
谢谢31楼的,不过我看你截出来的图片文字说明跟我讲的一样,可以图5-15选取的作用面积为什么又跟文字内容不一样呢?郁闷ing!
回复
34楼
如果你计算一下
根本就不可能高很多
说不定选择的水泵都不用变
回复
35楼
按照作用面积计算,DN100的管道应该是足以满足需要了。
回复
36楼
不知道计算流速为多少.另外,作为一个系统,不能只考虑最不利处.要考虑整个系统配水的均匀性和投资和运行的经济性.比如,管径小,可以降低投资,但水泵扬称增大,低区喷头压力大,管道的减压等一系列问题都来了.
回复
37楼
tongzhimeng 同志们哪,如果每次设计都按规范一个喷头一个喷头计算,那一套图作到猴年马月!
回复
38楼
唉
最后也没讨论出个结果呢...希望高人指点...
回复
39楼
30楼的疑问。。。。。选多边形是因为你所选的面积小于你的作用面积,必须增加一个喷头来保证所选面积大于最小的作用面积。(给排水快速设计手册的例子)
回复
40楼
入口压力0。4mpa到底指的是那里
回复