对《自喷》8.0.7 水管控制标准喷头数的理解
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年06月24日 23:14:43
来自于工地图片
只看楼主

《自喷》8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。我的理解:计算喷淋主干管时不应考虑非作用面积内的喷头,计算完作用面积内管径以后喷淋主管可能为DN80,只是在后面至报警阀之间的管道考虑管道阻力损失需要把喷淋主管道适当加粗为DN100或更大

《自喷》8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。
我的理解:
计算喷淋主干管时不应考虑非作用面积内的喷头,计算完作用面积内管径以后喷淋主管可能为DN80,只是在后面至报警阀之间的管道考虑管道阻力损失需要把喷淋主管道适当加粗为DN100或更大

1119626072207.jpg


1119626072273.jpg

免费打赏
ahuanghai
2005年07月06日 12:29:33
12楼
按作用面积算的结果确定管径,同时满足规范要求.
回复
lk-163
2005年07月06日 14:29:11
13楼
我试过这样设计却被图纸审查判定为违反强制性条文,原因是主管超过了64个喷头应该用DN150
回复
malong_555
2005年07月06日 14:45:57
14楼
但同时还要满足流速的要求呀!
如果按楼主的说法,一个是损失大,在个一个就是导致流速超过规范的规定!
回复
bkscat
2005年07月06日 15:09:22
15楼
试试做地下室的喷淋,因为要与结构专业的梁配合,喷头会布置的非常的密,那样即使按作用面积计算,管径也会很大的。而且每个工程都不尽相同,我做过一个半地下室的车库,当把主管经放大一级的时候,会发现水头损失数量级的减少!所以当水压有所限制的时候,可以适当考虑放大管径。
一家之言,呵呵
回复
hench
2005年07月06日 15:44:07
16楼
其实还有一个问题就是水力损失的问题,你可以算一下,如果前面的管径很小,水头损失会比较大,如果加高扬程,那么低层的出水量就会很大,消防水池的储存水量就更大。
回复
liangxiubing_2000
2005年07月06日 15:57:02
17楼
同意六楼的,我在计算的时候就是这样。
回复
aionyu
2005年07月06日 16:59:34
18楼
听说规范规定的不是主管的管径啊!!!而且《高规》中要求管径按计算确定!!
回复
muzi2000-lxc
2005年07月06日 18:48:07
19楼
我认为如果是大空间,可按作用面积法计算再适当乘以放大系数1.3(当然,按规范应该用逐点计算法,但在催图如命的今天,敢问有几人是这样做的?哈哈)来计算流量、选择管径。
如果是小空间,比如以上几位仁兄说的地下室被分割成小隔间,如果再继续使用面积法显然不妥,因为即使发生火灾也不至于整个蔓延开来使得所有喷头开放,就是说以最大隔间(也包括走道)着火面积来具体问题具体分析。
不知有没有说清楚,办公室不能长谈,切听下回分解。
回复
善伯
2005年07月06日 19:56:19
20楼
如按楼主的算法,水损太大,可能节约了管材和报警阀的钱都要用到高扬程的泵上了.
回复
zxh
2005年07月06日 23:19:59
21楼
计算完后,再对照表格,如果同表格不符,按表格里的调整
回复

相关推荐

APP内打开