400V电机发生2相短路的短路电流如何计算?
qmqm
qmqm Lv.2
2005年06月24日 21:22:52
来自于电站工程
只看楼主

高手指教400V电机发生2相短路及单相短路的短路电流如何计算?

高手指教400V电机发生2相短路及单相短路的短路电流如何计算?
免费打赏
nlb
2005年06月25日 08:01:02
2楼
是发电机吧 ,高压、低压都一样的,用对称分量法。

回复
qmqm
2005年06月25日 16:22:03
3楼
十分感谢楼上师傅的关注!我们厂用的施耐德智能脱扣开关具有长延时短延时和瞬时短路接地保护,电建人员对我们的电机保护基本都是按照长延时0.8倍的开关额定电流整定,短延时按照8倍的开关额定电流整定,我感觉这种整定方法不好,想进行重新整定,但不知道按照啥原则去整定,请高手指教
回复
nlb
2005年06月26日 12:43:37
4楼
如果对供电可靠性要求不高的话,按电建人员的做法也未尝不可。但如果对供电可靠性要求高,要求系统上、下级保护选择性动作,就要根据各开关处的短路电流来整定了。
回复
nlb
2005年06月26日 12:53:35
5楼
基本原则是最末一级瞬动,以上各级就要用短延时保护了,上一级的短延时整定电流要大于下一级瞬动或短延时的1.1倍,时间级差依次增加0.1~0.2秒。
还要校验各开关所保护的线路末端 最小短路电流的灵敏度不应小于1.3,相间保护用两相短路电流,接地保护用单相短路电流。
回复
qmqm
2005年06月26日 13:53:03
6楼
谢谢NLB的指教!他日我将请客你一定要光临啊!
回复