采暖立管放气阀 疑惑?
sfm10529
sfm10529 Lv.2
2009年11月09日 13:52:50
来自于采暖供热
只看楼主

现遇到一问题,图纸上的采暖立管没有给顶点标高,往室内去的高度为0.8米,室内卫生间的散热器最高点为1.6米,散热器上有手动跑风。请问:立管顶的放气阀一定要超过1.6米还是说做到0.8米以上就可以了?

现遇到一问题,图纸上的采暖立管没有给顶点标高,往室内去的高度为0.8米,室内卫生间的散热器最高点为1.6米,散热器上有手动跑风。请问:立管顶的放气阀一定要超过1.6米还是说做到0.8米以上就可以了?
免费打赏
snail_yin
2009年11月09日 13:59:04
2楼
做到0.8m以上就可以了。:handshake
回复
sfm10529
2009年11月09日 14:05:00
3楼
为什么呢?那里可以找到相关的依据? 谢谢
回复
fine_2009
2009年11月09日 20:39:26
4楼
最高点在哪无所谓,最主要的是高点要能放气。
回复
sfm10529
2009年11月10日 12:54:47
5楼
标准或者图集? 是哪本? 知道的请解疑惑!
回复
大勺子
2009年11月10日 15:05:29
6楼
感觉不用加,直接用卫生间的暖气片跑风就好
回复
bojiansong
2009年12月07日 13:12:49
7楼
卫生间经常放气方便吗?要争取业主的理解
回复
dulongke
2009年12月08日 16:20:40
8楼
因为在实际当中,立管不放自动排气阀,如果暖气不热,你想处理都很难。这也是基本常识
回复
gsl001
2009年12月11日 21:04:14
9楼
如果散热器上可以安装自动排气阀,立管上就不用加了。此时,往户内去的水平管坡度应坡向立管。

否则,立管上要加排气阀。安装高度超过0.8m就可以了。还需要注意,立管在往户内去的管道坡度应坡向户内,这样,水平管的气体会逆向流向立管。即使你把立管的排气阀安装高度高于1.6m,散热器里的气体也不会自已跑到立管里来。
回复
sunyao000000
2009年12月16日 09:06:16
10楼
立管最好加排气阀,不知你到末端是如何设计的,反正最好是加排气阀
回复

相关推荐