请教低压柜内铜母排与铝母排连接的问题
高级电工
2009年11月09日 13:37:42
只看楼主

最近在做一个配电室的改造工程,低压柜都是99年产的PGL老柜型,现在用户需要把原来低压柜内的主母排(铝排)更换为铜排,还不是整体更换,只是其中一段,这样就存在铜母排与铝母排连接处的做法。我查阅了验收规范、并在网上搜索都没找到准确的定义。我初步的做法有2种:1、目前主母线铜排大多都是镀锡铜排,和铝排可以直接搭接,用螺栓固定。2、铜排与铝排连接处采用专门的铜铝过渡接头,分别再与铜、铝排搭接,有的厂家生产此类铜铝过渡母排。

最近在做一个配电室的改造工程,低压柜都是99年产的PGL老柜型,现在用户需要把原来低压柜内的主母排(铝排)更换为铜排,还不是整体更换,只是其中一段,这样就存在铜母排与铝母排连接处的做法。我查阅了验收规范、并在网上搜索都没找到准确的定义。
我初步的做法有2种:
1、目前主母线铜排大多都是镀锡铜排,和铝排可以直接搭接,用螺栓固定。
2、铜排与铝排连接处采用专门的铜铝过渡接头,分别再与铜、铝排搭接,有的厂家生产此类铜铝过渡母排。
以上2种方法哪种可行,哪位大虾能找到准确的规范要求,请给出答案。
免费打赏
erpao5277
2011年10月08日 10:10:50
12楼
支持一下,学习了
回复
my_bluesky
2011年10月08日 11:01:35
13楼
翻出老帖主要是学习吧,呵呵,难能可贵的是回复本贴使我们可以看到此贴了,谢谢!
回复
zengguangling
2013年02月03日 15:15:08
14楼
噢,那再翻一次!
回复
yb383933682
2013年02月03日 19:56:42
15楼
如果负荷过重的情况下,不建议用第二种方法,铜铝过渡排遇到重负荷,发热时,始终会出现金属热胀冷缩的特性,我现在遇到在我们网络中多起铜铝设备线夹断裂的事。
回复
屁老米
2017年02月20日 15:26:35
16楼
ccc___ 发表于 2009-11-9 14:41 第1种方法简单,成本也小,为了可靠,建议在“搭接面”上夹一块“铜铝过渡片”,如果一时找不到铜铝过渡片, …请问老师铜皮连接处镀锡有什么好处呀,在变压器油里面铜与铜连接,铜皮镀锡有什么具体好处么?听别人说镀锡可以降连接处的温升是不是事实呀?
回复

相关推荐