请教低压柜内铜母排与铝母排连接的问题
高级电工
2009年11月09日 13:37:42
只看楼主

最近在做一个配电室的改造工程,低压柜都是99年产的PGL老柜型,现在用户需要把原来低压柜内的主母排(铝排)更换为铜排,还不是整体更换,只是其中一段,这样就存在铜母排与铝母排连接处的做法。我查阅了验收规范、并在网上搜索都没找到准确的定义。我初步的做法有2种:1、目前主母线铜排大多都是镀锡铜排,和铝排可以直接搭接,用螺栓固定。2、铜排与铝排连接处采用专门的铜铝过渡接头,分别再与铜、铝排搭接,有的厂家生产此类铜铝过渡母排。

最近在做一个配电室的改造工程,低压柜都是99年产的PGL老柜型,现在用户需要把原来低压柜内的主母排(铝排)更换为铜排,还不是整体更换,只是其中一段,这样就存在铜母排与铝母排连接处的做法。我查阅了验收规范、并在网上搜索都没找到准确的定义。
我初步的做法有2种:
1、目前主母线铜排大多都是镀锡铜排,和铝排可以直接搭接,用螺栓固定。
2、铜排与铝排连接处采用专门的铜铝过渡接头,分别再与铜、铝排搭接,有的厂家生产此类铜铝过渡母排。
以上2种方法哪种可行,哪位大虾能找到准确的规范要求,请给出答案。
免费打赏
lingxuct
2009年11月09日 14:41:57
2楼
第1种方法简单,成本也小,为了可靠,建议在“搭接面”上夹一块“铜铝过渡片”,如果一时找不到铜铝过渡片,建议用1mm左右厚的铜皮“两面镀锡”后当作“铜铝过渡片”。
镀锡一定要均匀,方法:找一外大一点的“熔锡罐”熔锡,铜大小和螺丝孔先做好,处理干净涂上焊锡膏,用夹子夹住铜皮放入已熔化锡的罐内,夹出来后马上用布擦掉(铜皮两面的)焊锡,放平就可以了。
回复
guohanyi-888
2009年11月09日 15:01:49
3楼
只知道10KV母线是要求用铜铝过渡的,在变电站GG1-A改造XGN2中经常用,但在低压母线上没用过,我想保守的还是用铜铝过渡的好!
回复
hpdqctbj
2009年11月09日 20:44:15
4楼
铜铝过渡的安全。:lol :victory:
回复
tank-----no.1
2009年11月09日 21:20:08
5楼
户内只要环境不潮湿,可以采用铜母线搪锡就可以啦!
回复
chjs001
2009年11月09日 22:17:29
6楼
很少碰到这样的改造问题 学习了哦
回复
wangqin0725
2009年11月09日 22:31:56
7楼
学习了~~~~~~~~~~~~
回复
高级电工
2009年11月11日 10:12:11
8楼

多谢,老兄讲得很详细,你讲的镀锡的办法,我在03年冬天工地上干了好多,印象深刻啊,铜排涮锡出来热乎乎的,暖和啊。(回想起来那年冬天在工地干活的辛苦,辛酸啊)
现在通体镀锡的铜排市场上都可以买到的,我们单位基本都没有在现场涮锡了。
回复
ok0901
2011年03月10日 12:04:23
9楼
学习了。谢谢
回复
lingxuct
2011年03月10日 18:30:44
10楼
楼上把500多天前的帖子翻出来了,且只说了5个字!!!
回复
fajz
2011年10月08日 08:39:02
11楼
真的学习了。谢谢
回复

相关推荐