单位锅炉的风机是星三角启动的。有一天,引风机的电机突然反转(其它设备都正常)。接线也没发现明显的有人动过的痕迹。请问各位,会是什么原因呢?[ 本帖最后由 cxf521gm 于 2009-11-8 19:24 编辑 ]
单位锅炉的风机是星三角启动的。有一天,引风机的电机突然反转(其它设备都正常)。接线也没发现明显的有人动过的痕迹。
请问各位,会是什么原因呢?
[
本帖最后由 cxf521gm 于 2009-11-8 19:24 编辑 ]
22楼
欧
回复
23楼
应该是电源反了,其他设备对电源相序没有要求。
回复
24楼
必须肯定而且应该坚信:三相电动机电源的相序不改变,电动机的转向是不可能改变的。不管电动机的采用什么样的启动方式都是如此。
如果觉得不改变电源相序也能改变电动机转向,建议回学校再重新好好学习吧。
回复
25楼
楼主是在开玩笑吧!我从业20年还没碰到、听到过这种事。
回复
26楼
极可能是供电前级在维修中调换了相序。
回复
27楼
:call:
回复
28楼
如果原来运行正常,现在接线未变的情况下反转,肯定是上级电源线路相序变化。
回复
29楼
:Q
回复
30楼
那肯定是维修过程中重新接上电机线的时候电机的相序和以前不一样了,看下星形接口的相序和三角形接口的相序是否一致,这样搞电机很容易烧坏的....
回复
31楼
缺相的话还会引起反转 无语了。缺相运行久了直接烧电机 还反转 。应该是相序的问题了 要么以前就这样 要么就被人挑反了。:lol
回复