调棚里敷设桥架,是采用梯型,托盘型,还是槽型?
ycdq
ycdq Lv.3
2005年06月24日 14:01:03
只看楼主

调棚里敷设桥架,是采用梯型,托盘型,还是槽型?是一个写字楼,两个配电井,从一号配电井至二号配电井采用桥架,调棚里敷设,消防及普通回路同桥架敷设,(消防主回路及普通回路)与消防备用回路用隔板隔开,桥架采用梯架可以吗?

调棚里敷设桥架,是采用梯型,托盘型,还是槽型?
是一个写字楼,两个配电井,从一号配电井至二号配电井采用桥架,调棚里敷设,消防及普通回路同桥架敷设,(消防主回路及普通回路)与消防备用回路用隔板隔开,桥架采用梯架可以吗?
免费打赏
powerwwk
2005年06月24日 14:04:28
2楼
可以,主干电缆采用梯形是允许的,这样节约成本,但是配电柜出来的分支电缆宜采用槽型桥架
回复
ycdq
2005年06月24日 14:54:45
3楼
非常感谢POWERWWK,敬请各位继续赐教
回复
大鼻山
2005年06月24日 19:14:49
4楼
除非你采用了氧化镁防火电缆,否则在吊顶内的桥架必须采用是封闭的。要么,你怎么搞防火处理???
回复
yuzi40277738
2007年10月17日 15:28:30
5楼
应该是封闭的
回复
lxt9607
2007年10月17日 16:07:56
6楼


真理
回复

相关推荐

APP内打开