高层核心筒内消火栓怎么布置?
a-mei
a-mei Lv.4
2005年06月24日 11:47:49
只看楼主

一高层核心筒(如图),周围是一圈办公室。准备在四周过道内布置两个消火栓,在消防前室内各布置一个消火栓。消防立管两根管放在左上和右上两个管井内。请问消火栓怎么布置。前室内消火栓是不是不算在两股水柱同时到达的计量范围。前室内消火栓可不可以和走道内消火栓合用一根立管,相邻消火栓不能共用一根立管(审图语)?这里的相邻是什么意思,把前室和外面的消火栓算作相邻吗?

1119584863000.jpg

免费打赏
jhpjjx
2005年06月24日 13:06:59
2楼
费眼,看着费劲!!发个清楚的再说!!!!!!!!!!!!!
回复
little_strong
2005年06月24日 13:30:07
3楼
消防电梯前室的消火栓一般是不计算在内的,而且也不要与走道内消火栓合用立管
回复
applan
2005年06月24日 14:24:30
4楼


应该指的是到达同一点的两股水柱的消火栓。
这根立管检修或者发生故障的话,范围内没有保护的消火栓了。


回复
gdbmw
2005年06月24日 16:59:24
5楼
图看不清楚,但是前室的消火栓不能算在“两股水柱”之内的。
前室内消火栓可以和走道内消火栓合用一根立管。
邻消火栓不能共用一根立管,这里的相邻是指同一防火分区内的相邻,不在同一防火分区内的两个消火栓可以共用一根立管。
回复
a-mei
2005年07月01日 10:47:48
6楼
谢谢各位,是不是说:前室消火
回复
lhz-lyxg
2005年07月03日 15:02:33
7楼
前室内布置的消火栓,在<技术措施>内已明确应计算在内.
回复