2楼
可以
但是配电房无关风机不要放在里面
回复
3楼
可以,实际上所有设备机房内均不要设置本机房无关的风机,主要是因为产权不同,会给物业管理带来很大的麻烦。
回复
4楼
这话有点绝对了。实际工程中要是每个设备用房都单独设排风系统,但设计人员根本就没法画图了。一个常规的公共建筑的地下室,至少有配电房、水泵房、冷冻机房3种,而建筑给我们的排风井经常只有1个,如果没有一个独立的排风机房,那么这台风机必然安装在设备用房内部。最好是安装在冷冻机房或水泵房内,避免安装在配电房内。当然了,我们暖通专业应力争多几个排风竖井,但现实中往往是实现不了的。
有的小区的配电房由供电局进行设计和管理,这种独立的配电房宜设置独立的排风系统,排风机不宜安装在其他房间内,便于物业方面的管理。
回复
5楼
主要是看设备房的功能,没什么严格的要求,但是应避免在不相关的设备房里安装不相关的风机。
回复
6楼
合用起来就比较全面了,嘿嘿
回复