一座纯地下停车场,地下两层,总建筑面积大约25000平方米,车位800个。周围市政管网水压约0.25MPa。请教各位:消防给水贮水池以及消防供水泵如何设置?鄙人初步考虑,采用两路进水(环网),消火栓管道系统直接由市政管网供水,不设置消防水泵;自动喷水系统设置水泵,消防贮水池仅贮存一小时自动喷水用水量。各位有何高见?望不吝赐教!
一座纯地下停车场,地下两层,总建筑面积大约25000平方米,车位800个。周围市政管网水压约0.25MPa。请教各位:消防给水贮水池以及消防供水泵如何设置?
鄙人初步考虑,采用两路进水(环网),消火栓管道系统直接由市政管网供水,不设置消防水泵;自动喷水系统设置水泵,消防贮水池仅贮存一小时自动喷水用水量。各位有何高见?望不吝赐教!
2楼
自喷缺少火灾初期10分钟用水量。貌似必须加屋顶水箱,储存自喷10分钟用水。
回复
3楼
言之有理!多谢指点!还望更多的朋友发表高见!:handshake
回复
4楼
你校核市政管网的管径和水量了吗? 够吗?
回复
5楼
市政管网管径和水量应该没问题,引入管DN200,两路。关键还要不要设置前十分钟的高位水箱,怎么设置?对于这样的纯地下停车场鄙人没做过,没经验。恳请各位执招和探讨!
按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,Ⅰ类停车场,室内消火栓系统水量标准为10L/S,室外内消火栓系统水量标准为20L/S,最不利点水枪充实水柱不小于10M;自动喷水灭火系统约为35L/S。
[
本帖最后由 xupeng 于 2009-11-16 10:02 编辑 ]
回复
6楼
是否可以放大喷淋管,降低管损,喷淋系统也采用市政直接供水。前提要复核市政管道压力变化,精确计算管损。
[
本帖最后由 haigangwang 于 2009-11-6 10:13 编辑 ]
回复
7楼
这个方法也不错,可以采用!多谢指点!那高位水箱还设置吗?
回复
8楼
哪位大侠做过这样的车场设计,敬请执招。有图做参考最好不过,先谢了!
回复
9楼
很成熟的方案,认真考虑,学习!多谢指点!
回复
10楼
如果6楼的方案可行的话,可以按常高压,不设高位水箱,和消火栓一个道理。
回复
11楼
喷淋系统设个增压稳压设备是不是就可以不加高位水箱了?
回复