建规 新版也把消防水池的分格问题细化了,大于500即分格,那我就800一个池子怎么了,对这一点大家都有什么看法啊
建规 新版也把消防水池的分格问题细化了,大于500即分格,那我就800一个池子怎么了,对这一点大家都有什么看法啊
2楼
只能说你牛,和什么过不去也别和规范过不去
消防验收呢?
回复
3楼
你想做800也没什么,消防验收就不给你过怎么了~~
回复
4楼
是啊,忍忍吧,分成两个吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
5楼
考虑检修啊,结构受力啊,水循环啊等等吧。我觉得。
回复