请教电容柜静态补偿和动态补偿,我看见天传所上的资料,写着静态补偿是用接触器或者复合开关投切电容器,动态补偿是用晶闸管投切电容器。对吗
请教电容柜静态补偿和动态补偿,我看见天传所上的资料,写着静态补偿是用接触器或者复合开关投切电容器,动态补偿是用晶闸管投切电容器。对吗
2楼
是这样的,不过现在很多混淆视听的人把复合开关投切也叫动态补偿,不知有何依据。
回复
3楼
同意ls的.......
现在更有一些人被忽悠,只要是自动控制投切地都叫动态补偿........实在无语...
回复
4楼
哈哈 学习了 分析的精辟!
回复
5楼
怎么分动态和静态
回复
6楼
中低压电气设计与电气设备成套技术这本书对电容柜静态补偿和动态补偿有很详细的描述
回复