请教:地下室的柴油发电机房的送风方式?
swt_217
swt_217 Lv.3
2009年11月03日 16:05:40
来自于通风排烟
只看楼主

请教:地下室的柴油发电机房的送风方式。有些采用机械送风,有些采用自然补风。2种都是竖井引风进来。采用自然补风的时候,风口应该是采用电动风口,气体灭火的时候关闭吧。不知道一般各位都是怎么来考虑的。机械的多还是自然的多。

请教:地下室的柴油发电机房的送风方式。
有些采用机械送风,有些采用自然补风。2种都是竖井引风进来。
采用自然补风的时候,风口应该是采用电动风口,气体灭火的时候关闭吧。

不知道一般各位都是怎么来考虑的。机械的多还是自然的多。
免费打赏
swt_217
2009年11月12日 17:39:38
12楼
柴油发电机组需要排烟管道,地下室机房视具体情况考虑火灾排烟。

不知道所说的具体情况是什么,怎么来考虑的。因为论坛好象对这个问题也讨论过,普遍意见都是认为既然有气体灭火了就不用再设置排烟系统了,而且好象大家设计的时候也普遍没考虑。

至于送风的问题,是否该是电气专业给建筑提竖井尺寸及电动风口。
我们专业只考虑平时及气体灭火后的通风。
有一个问题是气体灭火完后的通风应该不算是事故通风,而且气体灭火规范也要求是换气次数不小于5次。但是好象大家设计的时候都是按事故通风来考虑,而且不按此考虑的话审查还会提出来,不知道大家对这个问题如何看待。
回复
blackeye
2009年11月13日 10:24:18
13楼
12楼说的问题我也遇上了。发电机房气体消防后的排风量大于5次/h即可,但是有的审图人员认为应采用12次/h。经过我的解释,此为“事后通风”,非“事故通风”,该审图人员同意了我的做法。
回复
sunshiliang0630
2009年11月13日 11:26:55
14楼
以上为个人观点,不对这处请予指正。
地下室柴发机房,根据规范要求排烟的,设置排烟系统。如果设置气体灭火系统的,火灾初期已经实现消防目的,
排烟系统的设置也就失去意义了。
送风的问题理应由我们专业考虑,设置电动关闭的风口需要对电气专业提出要求。电气专业对通风竖井及风口的
大小如何确定并不是很清楚。
事故排风的设置目的就是保证人身安全,通过对气体灭火系统的控制已经能够实现目标。而且就启动时间而言,
二系统存在明显冲突。
气体灭火完毕后的机械排风仅是为了灭火后短时间的排出室内有害气体,保证救援人员的快速介入。
排风量可以采用12次/h,不违背规范大于5次/h,但不是事故通风。此二者设置的目的大相径庭。
回复
swt_217
2009年11月26日 13:22:06
15楼
气体灭火完了风机在柴油发电机房,这个时候里面的废气还没排,人还不能走进去开风机吧。这样一来的话是否应该在气体灭火房间的室内外设置开关。
如果是这样的话,其实也就是事故通风的要求了,只不过概念不一样。现在好象都是按事故通风来考虑,也就是说风量按12次/h,室内外设置开关。
回复
swt_217
2009年11月28日 19:56:15
16楼
还有一个问题,柴油发电机房气体灭火的时候需要密闭,那竖井的风口是不是应该是电动风口?
大家一般都是怎么来考虑这个密闭的。
回复
bendannihao
2019年04月26日 10:46:30
17楼
学习了
回复