请问屋顶水箱底20m以下(即静水压大于0.2MPa)或动水压超过0.5MPa,消火栓处是不是要加减压孔板消能?还有减压稳压消火栓是不是在0.3~0.35MPa时适用?

请问屋顶水箱底20m以下(即静水压大于0.2MPa)或动水压超过0.5MPa,消火栓处是不是要加减压孔板消能?还有减压稳压消火栓是不是在0.3~0.35MPa时适用?
免费打赏
hzp0110
2009年11月04日 22:24:55
2楼
正常 应该 大于0.5MPa才减压的
回复
xupeng
2009年11月05日 09:09:04
3楼
楼上说的对!静压超过0.5MPa才需要减压。另外所谓稳压减压消火栓是保证出水压力恒定的专用设备,即保证出水压力不超过0.35MPa,并非适用压力范围。
回复
bimingjia520
2009年11月11日 17:48:48
4楼
共同学习…………感谢同仁回复……
回复
yinhuixiayan2004
2009年11月11日 22:30:28
5楼
再减就没有压力了,0.6以下要减,1MPa要做分区,现在有稳压减压消火栓,不做分区,消防支队也能验收过,