55kw电机7台走桥架用多大电缆?谢谢
renyifeng
renyifeng Lv.2
2005年06月22日 22:56:00
只看楼主

环境温度有时会超过45度。

环境温度有时会超过45度。
免费打赏
cwq137
2005年06月23日 00:42:03
2楼
计算电缆的截面积之和,再选桥架。
回复
yzzyyfz
2005年06月23日 11:03:31
3楼
看用什么样的桥架,取不同的系数。
回复
ttt2050
2005年06月23日 11:16:12
4楼
35吧。
回复
938682
2005年06月23日 14:01:29
5楼
每台电机供电应不小于35mm2,至于控制柜的总进线大小,要看7台水泵的运行方式。(同时运行,还是有备有用)再进行电流计算。选择电缆
回复
luo_qiufeng
2007年03月15日 15:49:05
6楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
tsf10127
2007年03月17日 10:58:07
7楼
35的电缆是不是太小了,你看单台计算电流大概在100多点,选125的断路器还是160的,还有桥架敷设还有个修正系数吧并且还要看是单层敷设还是多层敷设。