金属瓦工程施工技术要点
一、施工前准备
1)基层:金属瓦可适用基层为任何材质的屋面之上。
2)木龙骨要求使用烘干木材(金属材料),尺寸30mm×25mm,表面须经防腐处理。
3)工具准备:锤子、卷尺、墨斗、电钻、切割锯、搬弯机。
4)辅助材料:密封胶、铆固件、钉子。
二、施工工艺:
(一)挂瓦条安装
1、按照放好的木龙骨排布线,将宽30mm,高25mm的木方沿线固定在水泥基层上(顺水条),要求间距不
大于600mm,铆入基层深度不小于30mm。顺水条安装完毕在顺水条上钉设挂瓦条,水平方向上应一根接一
根保持连续,只在天沟及屋脊控制线两侧断开;间距368 mm
2、为确保挂瓦条在一个平面上,安装挂瓦条时,可在挂瓦条下加大小不同的木楔子,以调整挂瓦条表面平整;
3、在屋脊、山墙边、人字形外沿边处,为配合脊瓦和金属收边的安装要求,将木龙骨高度增加40mm;
4、避雷竖杆可在挂瓦条安装时同时进行,相互配合。
(二)挂瓦条的验收:
1、材质验收:必须是经过干燥防腐处理的不易变形的木方或相应规格的金属材料。
2、尺寸验收:挂瓦条的断面尺寸为30mm×25mm,误差为±3mm。
3、排布间距验收:除了檐口处和屋脊两侧的挂瓦条间距小于368mm外,挂瓦条的标准间距为368mm。
4、平整度验收:对每一个屋面的挂瓦条拉线,并检测平整误差,允许误差5mm。
5、稳固性验收:检查挂瓦条有无松动,与基层是否连接牢固。
(三)金属安装
1、将金属瓦固定在挂瓦条上,固定方式为金属钉水平钉设(见附图)要求每片瓦不少于5颗,固定牢固,
伸入挂瓦条不小于20mm。
2、节点处理(见附图)。
[
本帖最后由 chengshidehuli 于 2009-11-2 23:55 编辑 ]
回复
3楼
继续
回复
4楼
石板瓦工程施工技术要点
1、基层要求:
1.1石板瓦可适用基层为任何材质的屋面之上。
2、操作工艺:
2.1材料选择:石板瓦颜色灰黑色,厚度5~7mm,规格尺寸为400×250 mm。(规格可根据项目具体情况而定)
2.2.施工方法:
2.2.1混凝土及水泥沙浆基层厚度不小于30 mm内附钢筋网:钢筋采用Φ6,竖向间距500 mm屋脊处应连续每边伸过屋脊不少于1.5米,水平方向钢筋间距500 mm 。
2.2.2选用双层挂瓦条做法即:沿垂直于屋脊方向钉设顺水条,平行于屋脊方向钉设挂瓦条。顺水条选用30×25mm烘干杉木或白松木做两道沥青漆防腐处理,顺水条间距600mm,固定方式采用50mm射钉固定在基层上,射钉间距200mm。挂瓦条选用30×25mm烘干杉木或白松木做两道沥青漆防腐处理,间距180 mm, 直接用钉子固定在顺水条上。(混凝土及水泥沙浆基层):
回复
5楼
2.2.3基层放线:首先沿屋脊方向在屋脊的最顶端弹出一条水平线 以此线为基准在垂直方向弹出顺水条布置线间距600mm,距山墙边100mm起始。按照此线钉设顺水条,要求顺水条平整度不大于10mm。顺水条安装好后在檐口处顺水条上面弹出一条与屋脊线平行的水平线作为第一排挂瓦条的起始线,以此类推弹出每条挂瓦条的位置线,按照此线钉设挂瓦条,挂瓦条平整度要求不大于2 mm。
2.2.4屋面瓦铺设:
石板瓦纵向搭接220 mm,水平方向相邻的两排瓦片错开1/2瓦片宽度且每相邻的两片瓦之间留8 mm缝隙。
在铺设过程中第一排瓦片(即垫瓦)长度应为250 mm,用镀锌钉子固定在第一排挂瓦条上,下面满铺沙浆封堵石板瓦与檐口处的缝隙,檐口处石板瓦外露70 mm。第二排瓦钉设时瓦片的下沿与第一排瓦片的下沿重叠在一起横向错开1/2瓦片宽度,固定在第二排挂瓦条上。第三排瓦与第二排瓦片纵向搭接220 mm,水平方向错开1/2瓦片宽度。依照此方法将石板瓦直至钉到屋脊处。
沥青瓦工程施工技术要点
一.施工前准备
1)基层:多彩玻纤沥青瓦可适用于混凝土、水泥沙浆找平层及木基层上。
2)在屋面无组织排水的条件下,仅对屋面的阴角部分铺设防水卷材,防水卷材宽度应在20cm以上。
3)在屋面有组织排水的条件下,为防止天沟堵塞而造成屋檐处向上泛水,应在屋檐部分也铺设防水卷材,其宽度为40cm以上。
4)当基层为混凝土或沙浆找平层时为避免找平层水泥碱性过强,应在找平层上涂刷两遍冷底子油,以防止过高的碱性腐蚀多彩玻纤瓦的胎基并缩短其使用寿命。
5)涂刷冷底子油之前,应力求找平层表面平整、干净。为保证冷底子油层干燥且少沾染灰尘,涂刷时间应在铺设多彩玻纤瓦之前1—2天前进行。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点和气泡。
6)依据防水设计原则和屋面工程验收规范,并结合我公司多年屋面施工的经验,在屋面与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的连接处,以及屋面的转角处(落水口、檐口、天沟、屋沟、屋脊等),均应做防水附加层。
a 屋面天沟处视屋面坡度和雨水量大小铺设一层宽40cm的卷材。在离天沟中心两侧各25cm范围内不得使用钉子固定。
b 阴角部分铺设防水卷材的宽度不低于40cm,阴角两侧各20cm。中心线两侧各10cm内不得使用钢钉固定。
c 屋檐处铺设防水卷材的宽度不低于20cm。
d 烟囱根部、铺设防水卷材宽度不低于25cm(墙面处11cm,其中1cm嵌入墙内,墙内槽宽1cm,屋面部分14cm)。
e 所有边角处(连接处、转角处、烟囱等)可以使用白口铁、铜板、表面涂膜的金属板、改性沥青防水卷材等收边,特别应使用沥青胶密封以防止渗漏。
在安装玻纤沥青瓦前,先对薄弱环节和异型部位进行防水附加层处理是非常重要的。这些部位包括:阴角、阳角、天沟、女儿墙或山墙与屋面相交部位,突出屋面的结构四周(如烟囱、排气口等),突出屋面的管件根部、变形缝两侧等。
二.施工工具及附件:
1)锤子,美工刀,卷尺,墨斗,喷灯。
2)沥青胶:
为增强多彩玻纤沥青瓦的抗风强度,我们建议在春、秋季或强风地区施工时,在瓦舌的下面涂抹少量的沥青胶。注意要将沥青胶涂在距离瓦片底边30mm处为妥。
三.屋面沥青瓦安装方式
*屋面钉子:
1.钉子直径不小于2.6mm,钉帽直径不小于9.5mm,必须经过防锈处理。
2.根据屋面的不同情况选择钉子的长度,钉子要深入屋面板至少20mm。
3.钉子的布设位置根据不同型号多彩玻纤沥青瓦的安装要求而定,最少每片瓦四颗,不得出现钉子外露。
4.钉子应垂直钉入,钉帽与瓦表面平齐,不得突起或凹陷。钉子不得斜插钉入,以避免钉帽划破玻纤沥青瓦表面。
5.对玻纤沥青瓦表面废弃的钉子孔洞,要用沥青胶修补,如有必要,应更换整张玻纤沥青瓦。
6.钉子从先铺设的玻纤沥青瓦的末端开始按顺序钉入,应避免隆起和过分张拉。
四.沥青瓦安装说明:
“玻纤沥青瓦应安装在一个连续、平整、干燥而清洁的混凝土、水泥砂浆或木质斜屋面上。
布线:(图1)
回复
6楼
放线:
-在离屋檐33.7cm(若要瓦探出屋檐3 cm,则为30.7cm,以次类推)处绘制一条平行的横线作为XY轴;
-在XY轴上接近斜面中心处标上A点;
-在A点两边等距离处标上B点和C点(例如150cm处);
-以B点和C点为中心,一条至少200cm长的绳为圆弧划弧,两弧的交点为D点;AD线即为BC线的垂线。
-距AD每隔16.6cm划平行于AD的线,布满整个屋面。
-从XY线开始每隔14.3cm绘制平行线直到屋脊。
安装:
- 起始垫层的铺设:裁去沥青瓦的瓦舌,撕去背部的保护膜,用喷灯将檐口的沥青卷材表面烤化,将起始层瓦沿BC线铺下,注意用手将瓦压实,不得有空鼓。
沿XY线方向按照已弹好的间距为14.3cm水平线,先铺设第一道瓦。依次向上铺设直至斜面铺设完成。
回复
7楼
固定:
用与瓦相适应的大头钢钉,长度根据瓦的厚度和屋面的类型而定。钉子可以是光的或有环行凸出边的。一片瓦可以使用4个钉子,钉子放置位置如图4所示:
注意:
对于斜度超过160%(60°)的屋顶需使用6个钉子;
对于钉不进钉子的屋顶需要先铺上一层4mm厚的SBS改性沥青卷材(用喷灯烤上),随后用喷灯热熔已铺好卷材的粘上沥青瓦
回复
8楼
五.节点处理
1. 山墙及出气口根部节点处理
*如右图所示,施工玻纤瓦前,先在出气口四周做一层防水卷材附加层,附加层在屋面上的宽度为10cm。卷材和基层采用热熔施工。(待续)
[
本帖最后由 chengshidehuli 于 2009-11-3 00:25 编辑 ]
回复
9楼
用与瓦相适应的大头钢钉,长度根据瓦的厚度和屋面的类型而定。钉子可以是光的或有环行凸出边的。一片瓦可以使用4个钉子,钉子放置位置如图4所示:
回复
10楼
:victory: :victory: :victory:
好资料