一台S11型30kVA变压器能否全压启动一台11kW电动机
lesion
lesion Lv.8
2009年11月02日 21:41:39
来自于变压器
只看楼主

如题示,目前有一农村小(II)型农田电灌站,只有一台水泵,装机容量为11kW,25A。根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273 表6-19 按电源容量估算的允许全压起动的电动机最大功率(kW)10(6)/0.4kV变压器的额定容量SrT(kVA)(假定变压器高压侧短路容量>=50SrT)经常起动--0.2SrT不经常起动--0.3SrT由此计算则不经常起动时允许全压起动的电动机最大功率为0.3*30=9kW<11kW(农村电灌站一般也是不经常起动的)

如题示,目前有一农村小(II)型农田电灌站,只有一台水泵,装机容量为11kW,25A。
根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273 表6-19 按电源容量估算的允许全压起动的电动机最大功率(kW)
10(6)/0.4kV变压器的额定容量SrT(kVA)(假定变压器高压侧短路容量>=50SrT)
经常起动--0.2SrT
不经常起动--0.3SrT
由此计算则
不经常起动时允许全压起动的电动机最大功率为0.3*30=9kW<11kW(农村电灌站一般也是不经常起动的)

大家认为它能全压起动一台11kW电动机吗?理论或现实依据?谢谢@!
:handshake :handshake
免费打赏
rendonglin
2011年01月05日 16:46:50
12楼
没有问题, 在电机启动时灯暗一下, 启动完了就好
回复