如题示,目前有一农村小(II)型农田电灌站,只有一台水泵,装机容量为11kW,25A。根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273 表6-19 按电源容量估算的允许全压起动的电动机最大功率(kW)10(6)/0.4kV变压器的额定容量SrT(kVA)(假定变压器高压侧短路容量>=50SrT)经常起动--0.2SrT不经常起动--0.3SrT由此计算则不经常起动时允许全压起动的电动机最大功率为0.3*30=9kW<11kW(农村电灌站一般也是不经常起动的)
如题示,目前有一农村小(II)型农田电灌站,只有一台水泵,装机容量为11kW,25A。
根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273 表6-19 按电源容量估算的允许全压起动的电动机最大功率(kW)
10(6)/0.4kV变压器的额定容量SrT(kVA)(假定变压器高压侧短路容量>=50SrT)
经常起动--0.2SrT
不经常起动--0.3SrT
由此计算则
不经常起动时允许全压起动的电动机最大功率为0.3*30=9kW<11kW(农村电灌站一般也是不经常起动的)
大家认为它能全压起动一台11kW电动机吗?理论或现实依据?谢谢@!
:handshake :handshake
2楼
可以。
首先这台电机全压起动时压降也就在15%左右,未必超15%。
其次0.3SrT对应的是15%压降,你这里只有电动机负荷,没有其他对电压波动敏感的负荷,可以将压降提高到不大于20%,这就很容易满足了。
还有如果你能保证控制回路上不受低电压的影响,电压再低点也没问题。
回复
3楼
电灌站照明是肯定有的,考虑设两支36W的荧光灯,同接于变压器低压侧,电动机起动时对它的影响会不会很大?
回复
4楼
学习中!希望有高人出现!谢谢谢!
回复
5楼
该11kW的电动机型号为Y180L-8 AC380V 25.1A 730r/min 功率因数为0.77<0.9
大家认为需要进行无功补偿吗?如果要,经过计算,当补偿5kvar时功率因数为0.93~0.94之间,采用就地补偿,本人平时接触到的静止电容器都是15kvar或20kvar一组的电容器,不知市场上有无5kvar的电容?
回复
6楼
如上楼,市场上有没有5kvar的电容,没有人能回答吗?
呵呵!!!!:handshake
回复
7楼
如果担心影响大,可以用宽电压电子镇流器。
回复
8楼
ABB 就有400V 2.5kvar 5.5kvar。
其他厂应该也有。
回复
9楼
没有问题, 顶多灯在电机启动时暗一下, 启动完了就好了。
回复
10楼
:handshake 路过学习
回复
11楼
没问题 的,不要担心