叔叔伯伯请赐教 中央空调控制系统设计应如何入手
loucheng_365
2005年06月22日 18:45:47
只看楼主

我们正在搞《微型计算机控制技术>的课程设计,是关于中央空调控制系统的设计,我以前没做过,不知该如何入手请诸位高手指点。 要求:根据空调系统工艺要求,确定控制系统的功能(包括调节系统的组成,监测内容,控制内容,报警信号内容等),确定被控参数及控制回路数,选择控制方案。 我选择的是51单片机。 希望尽快回复,我们只有两个星期,谢谢了

2005年06月22日 21:28:28
2楼
中央空调变频调节系统的基本考虑
  1、供水系统
   (1)用水特点
   在供水系统中,用户抽用的水是消耗掉的。它并不回到水泵的进水口,对拖动系统毫无反馈作用。
   (2)调速特点
   在供水系统中,当通过改变转速来调节流量时,扬程也虽之改变,并且,扬程是和转速的平方成正比的:
   3.中央空调变频调速系统的控制依据
   中央空调系统的外部热交换两个循环系统来完成。循环水系统的回水与进(出)水温度之差,反映了需要进行热交换的热量。因此,根据回水与进水(出)水温度之差来控制循环水的流动速度,从而控制了进行热交换的速度,是比较合理的控制方法。
   (1)冷冻水循环系统的控制
   由于冷冻水的回水温度是冷冻机组“冷冻”的结果,常常是比较稳定的。因此,单是回水温度的高低就足以反映房间内的温度。所以,冷冻泵的变频调速系统,可以简单地根据回水温度进行如下控制:回水温度高,说明房间温度高,应该提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度;反之,回水温度低,说明房间温度低,可降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度,以节约能源。简言之,对于冷冻水循环系统,控制依据是回水温度,即通过变频调速,实现水的恒温度控制。
   (2)冷却水循环系统的控制
   由于冷却塔的水温是随环境温度而变的其单侧水温度不能准确地反映冷冻机组内产生热量的多少。所以,对于冷却泵,以进水和回水间的温差作为控制依据,宙实现进水和回水的恒温差控制是比较合理的。温差大,说明冷冻机组产生的热量大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水的循环速度;温差小,说明冷冻机组产生的热量小,可以降低冷却泵的转速,减缓冷却水的循环速度,以节约能源。
   4.中央空调变频调速系统的控制方式
   中央空调的水循环都由若干台水泵组成,其系统框图如图2。采用变频调速时,可以有两种方案:
   (1)一台变频器方案。
   (2)全变频方案。现以一台变频控制三台冷冻泵或三台冷却泵的各泵切换方法如下:
   A、先启动1号泵,进行恒温度(差)控制;
   B、当1号泵的工作频率上升到50HZ或上限切换频率(如48HZ)时,将工频启动2号泵;1号泵仍变频运行,进行恒温度(差)控制;
   C、当1号泵的工作频率上升到50HZ或上限切换频率(如48HZ)时,将工频启动3号泵;1号泵仍变频运行,进行恒温度(差)控制;
   D、当1号泵的工作频率下降至设定的下限切换频率时,则2号泵停机。
   E、当1号泵的工作频率下降至设定的下限切换频率时,将3号泵停机。这时,只有1号泵处于变频调速状态。
   设置步骤分两种情况:一种是外置PID调节器,一种是内置PID调节器。与恒压供水系统相似。
回复
xc828
2005年06月23日 09:11:48
3楼
哦哦
这个我也没有做过
学习学习
大家多赐招吧
回复
suncq513107
2005年06月23日 09:52:19
4楼
555555555555555!我们没有那么老吧?
---------------------------------------------
起的比鸡早;吃的没猪好;干的比牛多;还要被狗咬!
回复
xmznt
2005年06月23日 10:49:08
5楼
除非不干!!!
选择51单片机这是大方向,今后到处都是的!
回复
loucheng_365
2005年06月24日 19:16:40
6楼
谢谢大家,我今天把51接口的书看完了,明天开始设计,我对地址还有些参数的设定不太明白,等于到具体问题在向各位请教。
回复
李兴龙机电科技
2005年06月25日 09:57:34
7楼
NCS-51很通用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xc828
2005年06月25日 10:15:35
8楼

呵呵
这样的称呼的确是老了点
应该是多向前辈学习
回复
loucheng_365
2005年06月26日 18:51:18
9楼
请问你们都是电气工程师吗?
回复
loucheng_365
2005年06月27日 16:58:21
10楼
请问如果我的温度范围选择0到50度,湿度选择40%到70%应如何选择PID算法?
回复
zh2000_19
2006年04月05日 15:55:49
11楼
这个我也没有做过
学习学习