在一次/二次泵冷冻水系统中,如果假定负荷与流量成正比,冷冻水供回水温差恒定,并且系统运行在设计工况下,传统的控制方式是:可以根据系统流量将冷水机组分阶段地投入运行,使得冷水机组按照流量进行逐台加载或卸载。当二次回路的流量增加开始超过一次回路时,增开一台一次泵和冷水机;当二次回路的流量减少到超过一台冷水机的流量时,便关闭一台冷水机和一次泵。
但是,由于盘管结垢、温控器设定错误和冷冻水供回水温差过小等因素,系统很少会在设计的温差下运行,大部分时间都是在部分负荷下运行。因此,以流量来反映负荷的状态并不可靠。所以,在传统的空调制冷站控制方法中,控制的假定条件通常是不成立的。通过这种控制方法来控制空调制冷站的运行,势必会造成以部分负荷状态运行的冷水机组台数比实际需要投入运行的台数多,使得制冷站的运行效率低下。
例如,使用碳氢类制冷剂的冷水机,随着冷凝器入口的冷却水温度每降低1℃,其制冷量可以增加0.5%~1.5%。但是,当冷水机组按照流量进行逐台加载或卸载时,却无法发挥其在较高能效比运行工况下制冷量增大的好处。在典型的一次/二次泵冷冻水系统中,只要流量超过了一台冷水机的设计流量,即使运行中的冷水机组处于部分负荷运行状态,下一台冷水机组便须投入运行。
为了提高运行效率,必须采取措施来避免冷冻水供回水温差减小,使冷水机组合理加载和卸载。