建筑负荷的构成情况包括:室内负荷(围护结构传热、太阳辐射得热、人员设备照明等显热负荷,室内人员产湿等湿负荷)和新风负荷〈新风状态与室内状态之间温度差异、含湿量差异带来的负荷),其负荷计算方法与常规空调系统相同。本文主要介绍不同组成形式的温湿度独立控制系统中的负荷拆分情况。 一、新风量的确定 新风的基本任务是满足室内人员卫生要求,在温湿度独立控制空调系统中,送入室内的新风还承担着消除室内湿负荷的任务。新风量的选取应当遵循以下几条原则:

建筑负荷的构成情况包括:室内负荷(围护结构传热、太阳辐射得热、人员设备照明等显热负荷,室内人员产湿等湿负荷)和新风负荷〈新风状态与室内状态之间温度差异、含湿量差异带来的负荷),其负荷计算方法与常规空调系统相同。本文主要介绍不同组成形式的温湿度独立控制系统中的负荷拆分情况。

一、新风量的确定

新风的基本任务是满足室内人员卫生要求,在温湿度独立控制空调系统中,送入室内的新风还承担着消除室内湿负荷的任务。新风量的选取应当遵循以下几条原则:

①、选取的新风量应当满足相关规范和标准中所规定的满足人员卫生要求的最低新风量需求。

②、满足排除室内全部湿负荷的需求。在确定了设计新风量之后,新风送风含湿量的确定应当保证能够带走建筑内所有产湿,送风含湿量ds与室内设计状态的含湿量ds存在如下关系:

③、不超过新风处理装置的处理能力范围。根据选型的新风量计算得到的送风含湿量不应超过处理装置能够处理到的范围,并应核算新风量需求和所处理装置能效之间的关系,尽量使得系统在能效较优的情况下运行。

二、室内显热负荷的分摊

在温湿度独立控制空调系统中,湿度控制系统需要承担室内所有的湿负荷,当湿度系统的送风温度与室内温度不同时,会带走(带人)一部分室内显热负荷。依据图7-137可知,不同的处理方式得到的新风送风温度会存在差异,因此湿度控制系统送风承担室内显热负荷的情况会由于空气处理方式的不同而有所差异。

新风送风承担的室内显热负荷QHs可通过下式计算。

①、当采用冷凝除湿、溶液除湿等方法处理新风时,送风温度-一般低于室内空气温度,湿度控制系统会承担一部室内显热负荷。因此,温度控制系统承扭剩余的室内显热负荷。温度控制系统承担的负荷Qr如下式所示,其中Q为室内显热负荷(不包括新风的显热负荷),kW。

②、当采用转轮除湿等方式处理新风时,新风送风温度一般高于室内温度,温度控制系统除了承担全部室内显热负荷外,还需要承担因新风送风温度高于室内温度而带来的显热负荷。因此,温度控制系统承担室内显热负荷及新风送风带入的显热负荷。温度控制系统承担的负荷Q如下式所示,其中Q为室内显热负荷(不包括新风的显热负荷),kW。

三、主要设备承担负荷

在THIC空调系统中,湿度控制系统的主要设备为新风机组,温度控制系统的主要设备包括高温冷源(一般为高温冷水机组〉及其输配系统、末端显热处理设备等。根据方案设计阶段确定的THIC空调系统方案,即可以确定温度控制系统和湿度控制系统选用的设备形式;依据不同设备形式的特点及前述负荷计算方法,可以进行各种设备负荷的计算。

①、新风处理设备承担负荷

湿度控制系统的主要设备为新风处理机组,新风处理机组的任务是对新风进行处理,得到干燥的空气送入室内控制湿度。新风处理机组将新风从室外状态最终处理到送风状态,因此新风在整个处理过程前后的能量变化即为新风机组设备承担的负荷。

当湿度控制系统不需要高温冷源进行预冷或冷却降温过程时,湿度控制系统设备(新风处理设备)承担的负荷Q新风设备如下式所示,其中Q新风负荷为室外与室内状态的恰差乘以新风量。新风处理设备承担了所有的室内潜热负荷、新风负荷以及部分室内显热负荷QHs。

当湿度控制系统的新风处理过程需要高温冷源预冷或冷却降温时,新风设备承担的负荷Q新风设备需要在下式的基础上减去高温冷源预冷部分的冷量Q预冷。

②高温冷源承担负荷

温度控制系统的主要设备包括高温冷源及其输配系统、末端显热处理设备等。高温冷源主要用来承担建筑显热负荷,而有些类型的新风处理设备在处理过程中需要高温冷源参与,不同形式的空调方案会对高温冷源的负荷产生影响。

当湿度控制系统不需要高温冷源进行预冷或冷却降温过程时,高温制冷机组承担的负荷Q高温冷源等于温度控制系统承担的室内负荷Qr。

当湿度控制系统的空气处理过程需要高温冷源预冷或冷却降温时,高温制冷机组承担的负荷Q高温冷源需要加上对新风预冷的冷量Q预冷。