手头有个仅一层的火锅店,面积1270平米,层高3.2m,体积算下来4500立方米左右,不知道要不要设消火栓?另外,建规8.5.8说公共建筑营业面积大于500m2,其烹饪部位就要设自动灭火装置,难道这么一点点要做自喷?如果整个建筑不做消火栓的话,烹饪这个部位设气溶胶行不行?拜托各位了,急很。
手头有个仅一层的火锅店,面积1270平米,层高3.2m,体积算下来4500立方米左右,不知道要不要设消火栓?另外,建规8.5.8说公共建筑营业面积大于500m2,其烹饪部位就要设自动灭火装置,难道这么一点点要做自喷?如果整个建筑不做消火栓的话,烹饪这个部位设气溶胶行不行?
拜托各位了,急很。
2楼
我觉的要设消火栓,看你们那消防大队的意思吧
回复
3楼
我是帮别人问,私下设计的,也不知道消防局啥意思啊,请问您觉得需要设计是不是因为体积大?
回复
4楼
消火栓应该要设置,餐饮业,可以套8.3.1.2超过5000的要做的
至于喷淋,这个是可设可不设的,这个就真要看你当地消防局的意思了,你说的8.5.8上面说的是“宜”设置自动灭火装置,所以,不是强条,不设也没问题,所以就看你那消防局的意思,是要不要了
回复
5楼
消火栓肯定设的,因为火锅店火灾概率较大,而且这个店还算大的了,火灾可造成人员伤亡和较大经济损失。
至于自喷,个人认为可局部重点保护,保证整个店铺消防安全即可。但是具体怎么作,你可自己或者找甲方去咨询下当地消防队。
回复
6楼
这么大的餐厅当然要设置啦,要不消防都不要想过了,这个也很明显的嘛:L
回复
7楼
要设,至少要设消火栓,自动喷淋有条件也可以设!
回复
8楼
消火栓应该要设置,餐饮业,可以套8.3.1.2超过5000的要做的
至于喷淋,这个是可设可不设的,这个就真要看你当地消防局的意思了,
回复