柱子下层钢筋D20接上层D25合理吗?
cjhuif
cjhuif Lv.7
2005年06月22日 10:31:36
只看楼主

柱子下层钢筋D20接上层D25,施工方说采用压力焊有问题,还说级别不能超过两级,这种说法有根据吗?我觉得下部受力小,配筋小,上层受力大,配筋大,从受力分析应该是没问题的,难道都要按照大的配筋拉通,那岂不是造成没必要的浪费?请各位指教

柱子下层钢筋D20接上层D25,施工方说采用压力焊有问题,还说级别不能超过两级,这种说法有根据吗?我觉得下部受力小,配筋小,上层受力大,配筋大,从受力分析应该是没问题的,难道都要按照大的配筋拉通,那岂不是造成没必要的浪费?请各位指教
免费打赏
shengchao
2005年06月22日 10:55:56
2楼
有高手路过就看看吧
小生也极想明白这个问题
回复
xiaotaoyj@co163
2005年06月22日 13:53:21
3楼
我也听到过这莫说得,好像是容易产生应力集中吧,不太确定
回复
kepass
2005年06月22日 14:14:22
4楼
规范是这么定的,道理不清楚
回复
ougaogong
2005年06月22日 15:35:48
5楼
为什么不能,到了屋面,柱子就大偏心了,配筋理应大一些。
回复
frager
2005年06月22日 17:52:44
6楼
施工方说得没有错噢!级别就是不能超过两级,好象焊接规范上有说明的.容易产生应力集中。从D20到D25,刚好两级!还是请楼主斟酌。
回复
zgltj05
2005年06月22日 21:44:30
7楼
没问题吧,不过接头要放在下面一层,相关节点做法见03G101-1
回复
cjhuif
2005年06月23日 12:01:55
8楼
关键是我们设计规范并无这样的规定,6楼所说的焊接规范有相差不大于两级的规定,好像施工方也给我说试什么规范来者,大家能否给出施工规范或者焊接规范的原文解释。
回复
wuyuan9833
2005年06月23日 17:14:25
9楼
搭接头比较麻烦的 要放在下面D20那一层的一。
关于原文我也见到过
回复
一道人
2005年06月23日 21:06:41
10楼
可根据施工规范或施工手册进行搭接处理,只不过搭接部位处理在施工中相当麻烦。
一般来讲,施工单位会有办法处理的
回复
ziya200001
2005年07月13日 20:44:12
11楼
这个我做的多了,其实可以用直螺纹连接,一次提高一个级别不就好了吗?20得接22得,22得再接25得,就是费点钢筋
回复

相关推荐