施工机械需要重复接地吗
zw105zw
zw105zw Lv.2
2005年06月22日 08:31:06
只看楼主

工地临时用电TN-S中,那些施工机械如钢筋对焊机、搅拌机等接了保护接零还需要重复接地吗?

工地临时用电TN-S中,那些施工机械如钢筋对焊机、搅拌机等接了保护接零还需要重复接地吗?

免费打赏
dane8
2005年06月22日 08:39:30
2楼
不必。接了更安全!
回复
zw105zw
2005年06月22日 09:35:01
3楼
不必接的理由是什么?请问规范中有没有提到?我不怎么懂,诚心请教。
回复
bloodbone
2005年06月22日 10:18:45
4楼
不必的原因是规范没要求必须,但如果设备做了防雷接地,则必须做重复接地。可参考JGJ46-88,唉,好人做到底,在附件中发给你吧。
回复
zw105zw
2005年06月30日 16:44:42
5楼
很感谢,再次感谢