请教一下,当一功率为200KW发电机和一功率和发电机差不多(也为200KW)并列运行时(负载300KW),怎么进行功率分配(怎么对发电机进行调整)?是不是只要电压,相位,频率相近就可以并机???当发电和市电功率差别很大时又怎么弄???谢谢了!!!!
请教一下,当一功率为200KW发电机和一功率和发电机差不多(也为200KW)并列运行时(负载300KW),怎么进行功率分配(怎么对发电机进行调整)?是不是只要电压,相位,频率相近就可以并机???当发电和市电功率差别很大时又怎么弄???谢谢了!!!!
2楼
将负荷分开,独立供比较稳妥。
回复
3楼
但是一定要并列运行,怎么弄呢??
回复
4楼
并列运行后,同时调节励磁电流和发动机油门。还有发电机并车要有专门的并车装置和功率调节装置。不知道你的具体情况是怎样。
回复
5楼
同步很关键,否则要烧发电机的!!!
回复
6楼
柴油发电机禁止与市电并列运行!
回复
7楼
你见的太少了 ,楼上的兄弟!发电机和市电并列运行的很多!!!!我从来没有说禁止的!!!!
回复
8楼
我还是想请教一下,环流是怎样产生的?????有这方面的资料吗?
回复
9楼
大哥,我说得是柴油发电机呀,
回复
10楼
柴油发电机也很多的,重要的是是经过供电局容许!!!!
回复
11楼
有专用的控制器通过2台控制器的通信来自动分配负荷,同时自动控制AVR以及电子油门。还可以向洋马发动机上海事务所问讯
可以参阅AGC300的资料
http://www.product-search.jp/HTML/135/Product/2130.html
回复