三极开关转换时发电机房的接地极接PE还是N线?
hxp9898
hxp9898 Lv.2
2005年06月21日 18:52:46
只看楼主

我做的一个工地,发电机和市电用三极开关转换,那么发电机房的接地极接PE还是N线?

我做的一个工地,发电机和市电用三极开关转换,那么发电机房的接地极接PE还是N线?
免费打赏
dqgcs156
2005年06月21日 18:57:12
2楼
发电机和市电转换开关应该采用四级开关。
回复
hxp9898
2005年06月21日 19:01:33
3楼
我也知道用四极,但转换柜都做好了,并且我们以前自动转换柜也只有三极,没出啥问题。
有人说三极转换也可以。
回复
李兴龙机电科技
2005年06月21日 19:06:13
4楼
3极即可。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
jxdq1972
2005年06月21日 19:15:49
5楼
没说清楚吧!
回复
zn28
2005年06月21日 20:58:29
6楼
你把发电机,当成一台变压器来理解问题就好办了。。。
发电机的中性点,接地,同时,也引出N线到配电柜。
当发电机的接地,与电房中的变压器接地是一个地网时,这种情况,选三极开关即可
回复
hxp9898
2005年06月25日 11:50:09
7楼
谢谢!
回复
chinashijitan
2005年06月25日 12:31:22
8楼
三极也可以,用过的,不过,四极更好了。!
回复
zhangrebbet
2005年07月03日 01:27:22
9楼


不是说工地用电吗,应该不会与电房的变压器共用一个地网。
不许使用三极开关转换:因为当出现N断线,不平衡电流将流过重复接地点和变压器的工作接地点,在市电线路上形成电压降。尽管电压降不一定会导致触电。