我做的一个工地,发电机和市电用三极开关转换,那么发电机房的接地极接PE还是N线?
我做的一个工地,发电机和市电用三极开关转换,那么发电机房的接地极接PE还是N线?
2楼
发电机和市电转换开关应该采用四级开关。
回复
3楼
我也知道用四极,但转换柜都做好了,并且我们以前自动转换柜也只有三极,没出啥问题。
有人说三极转换也可以。
回复
4楼
3极即可。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
没说清楚吧!
回复
6楼
你把发电机,当成一台变压器来理解问题就好办了。。。
发电机的中性点,接地,同时,也引出N线到配电柜。
当发电机的接地,与电房中的变压器接地是一个地网时,这种情况,选三极开关即可
回复
7楼
谢谢!
回复
8楼
三极也可以,用过的,不过,四极更好了。!
回复
9楼
不是说工地用电吗,应该不会与电房的变压器共用一个地网。
不许使用三极开关转换:因为当出现N断线,不平衡电流将流过重复接地点和变压器的工作接地点,在市电线路上形成电压降。尽管电压降不一定会导致触电。
回复
10楼
最好还是用4P的吧?
回复