请问我泵房DN150里面的管道 需要固定到砖墙上面 请问用膨胀螺栓可以吗?如果不可以 应该怎么解决呢 谢谢?
请问我泵房DN150里面的管道 需要固定到砖墙上面 请问用膨胀螺栓可以吗?
如果不可以 应该怎么解决呢 谢谢?
2楼
貌似砖墙上用胀栓不太牢固,屋顶是否可以考虑(吊架)
回复
3楼
我觉得没问题,打深点,固定到主体结构上。
回复
4楼
可以在砖墙上掏洞,栽角钢用砼填实,但角钢栽入深度一定要够。支架的国标图集上有做法。
回复
5楼
做支架或吊架比较好。
回复
6楼
在砖墙上掏洞,栽角钢用砼填实,请问具体该怎么操作呢?
回复
7楼
在砖墙上掏洞,栽角钢用砼填实,请问具体该怎么操作呢?在砖墙上掏洞,栽角钢用砼填实,请问具体该怎么操作呢?:lol
回复
8楼
不能用膨胀,给个理由???
还要搞的那么麻烦,
算力才是硬道理,可以的
回复
9楼
keyikeyikeyikeyi
回复
10楼
按照常规做法,砖墙上一般都不能打膨胀螺栓,因为膨胀螺栓需要靠膨胀变大才能起到锚固的作用,而砖墙不能满足这个要求,一般都是在需要打孔洞的地方掏空,用混凝土填实,或作砼预制块放在里面,在打膨胀螺栓!
回复
11楼
看看04S402中支架做法就行了
回复