问一下,干挂石材的钢结构主龙骨的钢板预埋件可以不做么?后期打膨胀螺栓行么?图纸说的是预埋一块钢板,焊接4根10的钢筋带弯钩,间距是1.5米沿着梁布置。可我们没做,后期打膨胀螺栓。
问一下,干挂石材的钢结构主龙骨的钢板预埋件可以不做么?后期打膨胀螺栓行么?图纸说的是预埋一块钢板,焊接4根10的钢筋带弯钩,间距是1.5米沿着梁布置。可我们没做,后期打膨胀螺栓。
3楼
用植筋胶?有依据么?
回复
4楼
应按施工规程进行施工。
回复
5楼
回复
6楼
可以 做好防腐,防锈工作
回复
7楼
采用钢板埋件可以用膨胀螺栓。
回复
8楼
关于这个问题,你先看一下幕墙规范。简单的告诉你,采用膨胀螺栓肯定是不允许的。采用化学螺栓是一定要做拉拔试验的。
回复
9楼
可以的啊,按照规范常规都是主体结构的时候都会放置预埋件,但因涉及工种不同,保护力度肯定不够,导致很多的预埋件都偏位,偏位后就是用地脚螺栓引出或者重新用化学螺栓加钢板重新引出主龙骨连接位置。
回复
10楼
回复
11楼
新手.....不懂得
回复
12楼
用化学锚栓吧,要做拉拔试验的
回复