大理石幕墙石材干挂施工措施
zsd_3489468014
2022年09月13日 11:42:16
只看楼主

大理石幕墙石材干挂施工措施:   1、基层处理:墙面基层表面用扫帚清扫干净,局部有影响骨架安装的凸出部分要剔凿干净。饰面基层、构造层的强度、密实度符合规范要求。根据装饰墙面的位置检查墙体,是否有局部剔凿,保证装饰厚度。   2、放控制线:石材干挂施工前必须按照设计标高要求在墙体上弹出50mm水平控制线和每层石材标高线,并在墙上做上控制桩,拉白线控制墙体水平位置,控制和找平房间、墙面的规矩和方正。

大理石幕墙石材干挂施工措施:


  1、基层处理:墙面基层表面用扫帚清扫干净,局部有影响骨架安装的凸出部分要剔凿干净。饰面基层、构造层的强度、密实度符合规范要求。根据装饰墙面的位置检查墙体,是否有局部剔凿,保证装饰厚度。

  2、放控制线:石材干挂施工前必须按照设计标高要求在墙体上弹出50mm水平控制线和每层石材标高线,并在墙上做上控制桩,拉白线控制墙体水平位置,控制和找平房间、墙面的规矩和方正。

image.png

  3、弹线:确定金属胀管安装位置或石材骨架的安装位置。

image.png

  4、挑选石材:石材进场到现场必须对其材质、加工质量 花纹尺寸等要求进行检查,并将色差较大、缺棱掉角、崩边等有缺陷的石材挑出、更换。

  5、预埋石材:将挑选出来的石材按照使用的部位和安装顺序进行编号,并选择较为平整的场地做预排,检查并接出来的板块是否有色差和满足现场尺寸的要求,完成此项工作后将板材按号存放好备用。

  6、预埋件安装:在结构墙面上固定12mm的膨胀螺栓,固定间距与石材分格相同;轻质墙面安装石材应在地面、顶棚固定角钢件,固定间距不大于600mm。

  7、安装骨架:

image.png

image.png

  轻质隔墙做法:采用槽钢和角钢作骨架,采用槽钢作主龙骨,角钢做次龙骨形成骨架网;槽钢骨架为5#槽钢,横向安装间距为1000mm;角钢为1.40*40,按照石材水平分格缝尺寸的位置,弹好线后,再行安装。按照墙面上的槽钢分格控制线固定在地面上,使槽钢与地面预埋件的角钢焊接,然后横向焊接角钢,要求焊接质量符合规范规定,一般要求满焊,除去焊渣补刷锈漆。

image.png

  混凝土墙做法:在墙面预埋件膨胀螺栓,横向焊接40*40角钢,角钢间距与石材分隔相同,局部直接采用挂件和墙体连接。骨架安装之前按照设计和排板要求的尺寸下料,安装骨架注意其垂直度和平整度,并拉线控制使墙面或房间方正。

  8、石材开槽:安装石材前用云石机载石材的侧面开槽,开槽深度依照挂件的尺寸进行,一般要求不小于10mm,并且在板材后侧边中心,为了保证开槽不崩边,开槽距边缘距离为1/4边长且不小于50mm,并将槽边的石灰清理干净以保证灌胶粘接牢固。

  9、石材安装:石材安装时从底层开始,吊好垂直线,然后依次向上安装。必须对石材的材质、颜色、纹路、加工尺寸进行检查,按照的石材编号将石材轻放在T型挂件上,按照就位后调整准确位置,并立即清孔,槽内注入耐候胶,要求锚骨胶保证有4-8小时的凝固时间,以避免过早凝固而脆裂,过慢凝固而松动,板材垂直度、平整度、拉线校正后板紧螺栓。安装注意各种石材的交接和接口,保证石材安装。

image.png

 image.png

image.png

image.png

10、清理:勾缝或打胶完毕后,用棉纱等物对石材表面清理,干挂必须待胶凝固后,再用壁纸刀、棉纱等物对石材表面清理。需要打蜡的一般应按照使用蜡的操作方法进行,原则上应烫硬蜡,擦软蜡,要求均匀不露底色,色泽一致,表面整洁。

知识点:大理石幕墙石材干挂施工措施

经典住宅石材幕墙设计cad全套节点施工图(含设计说明,含多种节点图纸干挂大理石)


免费打赏
daghy
2022年09月13日 12:00:58
2楼

看一下。。增加下这方面的知识

回复

相关推荐

APP内打开