请教:加气砼块作为楼梯墙时,需在上面安装扶手,但是没有预埋普通砼块,请问打膨胀螺栓在强度上是否可行?有无先例、有无理论依据?(如图集或做法要求)?谢谢!
请教:加气砼块作为楼梯墙时,需在上面安装扶手,但是没有预埋普通砼块,请问打膨胀螺栓在强度上是否可行?有无先例、有无理论依据?(如图集或做法要求)?谢谢!
2楼
收到上面的下载情况,我认为我这样上传是值得的,但是也希望各位下载的朋友记得常到我们家园做客哦。
回复
3楼
哪跟哪?驴唇不对马嘴。:lol
回复
4楼
加气砼块作为楼梯墙时,需在上面安装扶手,没有预埋普通砼块,打膨胀螺栓在强度上是不行的。
回复
5楼
加气块很脆弱,感觉碰一碰就掉渣。还是预埋砼块稳当点。
回复
6楼
应该是不可以的,,,,
回复
7楼
肯定不行的
回复
8楼
大家都说的对,加气块强度太差,你可能在打螺栓的时候就把砌块给弄碎了!
回复
9楼
不行,
我们遇到过同样的情况, 我 采用的办法是吧加气块打透了后面加成钢板两头螺杆固定
回复
10楼
楼上说的比较保险
回复
11楼
显然不能直接打膨胀螺栓,一般做法就是局部加强
回复