冷冻水管可以用焊接钢管吗?还是一定要无缝钢管?综合造价无缝比较贵的。
冷冻水管可以用焊接钢管吗?还是一定要无缝钢管?综合造价无缝比较贵的。
2楼
一般DN100以下采用镀锌钢管,连接方式采用丝接,DN100以上采用无缝钢管,连接方式采用焊接或者法兰连接
回复
3楼
同意楼上的观点```我们是大于等于50的用无缝钢管,联接方式为焊接或法兰联接,小于50的用镀锌钢管,一般是丝接!
回复
4楼
一般来说<=150无缝钢管,>150螺旋管
也有150及以下使用焊缝管的
回复
5楼
乱讲!
怎么不知道的都乱讲!
看压力的。
无缝管承压高,有缝又分直缝和转缝。承压一般是1.6MPA以下。
回复
6楼
都什么呀,我们1.6MPa以下一般都采用焊接钢管,大口径的需要采用螺旋焊或无缝钢管。
回复
7楼
一般小于等于DN50 镀锌钢管 50-200 焊接或无缝 200以上无缝
回复
8楼
一般小于等于DN50 镀锌钢管 50-200 焊接或无缝 200以上无缝,同意
回复
9楼
情况不同要求不同,材质肯定不同。我们一般50以下采用焊接钢管,一定要国标的,以上采用无缝钢管,
回复
10楼
我想这个要根据不同的使用要求来选的,一般DN200以下可以用镀锌钢管,以上用无缝钢管。
回复
11楼
都是些什么什么啊??一大群人在那呱呱呱的乱叫,回去翻翻规范再来嚷啊,规范上写的明明白白的,小于等于50的可以选用焊接管,连接方法为法兰连接,如果采用焊接,必须做好防锈措施,大于50 的选用无缝钢管,连接方式可以采用焊接和法兰连接,你们把规范还当不当一回事啊!!!!!!!!!!!!!!!
回复