冷却塔有无分工业用和民用?还是只设计工况不同?
sdvegeta
sdvegeta Lv.5
2005年06月21日 13:33:35
只看楼主

  冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。  进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊?只是有个流量和进出水温差就可以了么?  目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。  由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。

  冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。
  进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊?只是有个流量和进出水温差就可以了么?
  目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。
  由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。
  而空气冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。
由于空气干球温度较高,比热小,吸热能力有限,且冷却效率低,因此,需要空气冷却器有很大的表面积,使的空气冷却器造价高。

  冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民用塔的冷却水量与其它工业冷却水量相比较小。这就决定了民用塔可以做成标准型塔,为提高效益,民用塔的适用气温分成了两个档次,即:南方设计气温按湿球温度为28℃;北方按湿球温度为27℃。

  电力行业的工艺设备都是汽轮机,它对冷却塔的水温要求都是按夏季90%保证率时,出塔水温不超出33℃,水温差因地因机组有所不同。与民用塔相比它的冷却水量大的多,这就决定了不同的发电机组配套不同大小的冷却塔,同一机组在不同地理位置配的冷却塔的大小也应不同。以常用的200MW机为例,其冷却水量为36000t/h左右,在北京地区(湿球温度为:24.4℃)配4500平方米自然通风冷却塔。同样的机组在山西的大同(湿球温度为:19.0℃)需配用塔的淋水面积仅需3000平方米。山西和北京都地处北方,若仅按民用塔的划分标准,大同就要多投入1500平方米的冷却塔投资。
免费打赏
ougn841x
2006年09月12日 14:59:08
22楼
------------

湿球温度影响的是冷却终点,冷却塔极限出水温度是受湿球温度限制的 ..





----------------------------------------------------------------
回复
ougn841x
2006年09月12日 15:11:04
23楼
干球温度--是用温度计挂在室外或室内测得的温度。
  湿球温度--将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为--湿球温度。
回复
emily876001
2006年09月14日 13:39:51
24楼
11楼(冷却水量 Q (m3/h)
 记得选塔的时候将算出的冷却水量要乘上1.15的系数就可以了。 _)
有时乘的系数还要大一些. 第17楼,你为什么说冷却水量的系数有时还要大呢?在什么情况下要加大,在什么情况下不用加大呢?请指教!谢谢!
回复
saerka_rock
2006年09月14日 14:47:15
25楼
如果是暖通专业给你提了一个冷量,你根据冷量计算得到的冷却水量,需要乘以1.3的系数,如果暖通专业直接给你提的是冷却水量,你可以乘以小一点的系数。主要是效率和安全性方面的考虑!
回复
soddyq
2006年09月15日 14:58:35
26楼
我想了解一下冷却塔飘水率测试上的一些问题。是否有朋友能提供一些资料,我的邮箱是soddyq@yahoo.com.cn
回复
xongxing
2006年09月25日 10:27:28
27楼
我想请教一下怎么算出冷却水流量?请各位前辈高手指点一下,谢谢!
冷却塔的冷量怎么算
回复
water_336
2007年07月09日 13:12:07
28楼
有民用和工业之分!
回复
water_336
2007年07月09日 13:12:44
29楼
冷却塔是目前应用非常普遍的水资源循环利用的设备。其主要工作原理是水与空气在塔内进行热交换并对水进行药物处理,使之达到要求的温度和水质。
冷却塔按其用途分为工业和民用两种。工业用冷却塔主要用于石油化工、冶金、电力等大水量的循环系统中,温降一般为10--25ºC;民用塔主要用于医院、宾馆、公用建筑上,温降为5--8ºC,噪声较低。按其形状分为圆形塔和方形塔。按水与空气的流动方向分为逆流式和横流式。
回复
jinhui020222205
2007年07月09日 13:36:04
30楼
一般的,搭配中央空调(主机)的,称为民用塔,一般5~6 C温差;搭配工业(工艺),机器,制程的,称为工业塔,一般10 C温差,也有高温差的(15~40 C以上);基本上,这种分法还是可以用的;
回复
残星楼
2007年07月10日 08:30:06
31楼
干球溫度對冷卻塔的影響比較大,因為干球影響到濕球!
回复

相关推荐

APP内打开