冷却塔有无分工业用和民用?还是只设计工况不同?
sdvegeta
sdvegeta Lv.5
2005年06月21日 13:33:35
只看楼主

  冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。  进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊?只是有个流量和进出水温差就可以了么?  目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。  由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。

  冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。
  进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊?只是有个流量和进出水温差就可以了么?
  目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。
  由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。
  而空气冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。
由于空气干球温度较高,比热小,吸热能力有限,且冷却效率低,因此,需要空气冷却器有很大的表面积,使的空气冷却器造价高。

  冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民用塔的冷却水量与其它工业冷却水量相比较小。这就决定了民用塔可以做成标准型塔,为提高效益,民用塔的适用气温分成了两个档次,即:南方设计气温按湿球温度为28℃;北方按湿球温度为27℃。

  电力行业的工艺设备都是汽轮机,它对冷却塔的水温要求都是按夏季90%保证率时,出塔水温不超出33℃,水温差因地因机组有所不同。与民用塔相比它的冷却水量大的多,这就决定了不同的发电机组配套不同大小的冷却塔,同一机组在不同地理位置配的冷却塔的大小也应不同。以常用的200MW机为例,其冷却水量为36000t/h左右,在北京地区(湿球温度为:24.4℃)配4500平方米自然通风冷却塔。同样的机组在山西的大同(湿球温度为:19.0℃)需配用塔的淋水面积仅需3000平方米。山西和北京都地处北方,若仅按民用塔的划分标准,大同就要多投入1500平方米的冷却塔投资。
免费打赏
zhaoxiling5918
2005年12月22日 16:23:46
12楼
请教一下搂主 ,电厂的冷却塔选型应该怎么选?
尤其是空气冷却塔的选型,谢谢!
回复
ceci0126
2005年12月27日 00:08:16
13楼
请各位大哥指教一哈,商住楼中央空调的冷却塔如何选择,有那些要求...谢谢
回复
lj19830906
2006年01月11日 11:43:56
14楼
我想请教一下怎么算出冷却水流量?请各位前辈高手指点一下,谢谢!
回复
ysjhwnygah
2006年02月02日 01:53:22
15楼
你知道:冷却水。还有冷冻水的用去吗
回复
hllc
2006年02月11日 13:30:42
16楼
11楼(冷却水量 Q (m3/h)
 记得选塔的时候将算出的冷却水量要乘上1.15的系数就可以了。 _)
有时乘的系数还要大一些.
回复
lj19830906
2006年02月17日 15:56:08
17楼
我就是想请问一下冷却水的容量到底怎么求呀?高手指教一下撒!
回复
tomgjg
2006年03月13日 11:24:28
18楼
请问冷水式的是不是就是开式的
空气式的是闭式的
回复
zwi
2006年03月25日 11:18:53
19楼
求教各位专家:怎么选用与发电机组配套的冷却塔?请尽快答复,拜托了!
回复
2003whllmy
2006年03月25日 11:51:15
20楼
冷却塔的选用,要根据周边环境,还有当地的气候,需要设计的指标,还要进行调节池计算等。
回复
bbeary
2006年04月21日 15:18:57
21楼
我是生产霸菱牌冷却水塔的,冷却水塔不分工业用和民用,根据客户的机器来确定的.冷却水塔主要分为 标准型\低噪音型\超低噪音型\高温型.如有疑问请您来电0752--5979120赵小姐
回复

相关推荐