我单位有一台2T/H的燃气锅炉,安装后一直未用,请教各位如何对锅炉本体进行保养,使之在以后想用的时候还能用。谢谢大家的热心帮助。
我单位有一台2T/H的燃气锅炉,安装后一直未用,请教各位如何对锅炉本体进行保养,使之在以后想用的时候还能用。谢谢大家的热心帮助。
2楼
燃气锅炉,安装后一直未用,要对锅炉本体进行保养,主要是针对水系统,为防止水换热管内部的锈蚀,应当将锅炉本体中的水系统全充满水,严禁出现水不充满现象的发生。至于是否要定期更换所充的水体,可视水质检查确定。
回复
3楼
满水保养比较稳妥,最忌讳水不满,那还不如没有水。
回复
4楼
对,湿法保护是最简单的。但要能保证水满不容易。不满会导致水平面的地方和没水的地方大面积腐蚀。当你开始运行后很易发生暴管。
我说一种干法的。适用于小型锅炉长期停运
干法保养的原理是保持锅内无水分。具体做法是先将锅内的水垢、泥垢和铁锈等清洗干净 , 井启人孔和手孔 , 将锅 炉内部晾干或在炉排上用木柴点起极微火焰将锅炉内部烘 干。如果有立式过热器 , 要专门用压缩空气或热风吹干 , 然 后将盛有干燥剂的无盖非金属容器放人锅内 , 放好后应查明 确实无人和其他杂物遗留在锅内 , 再严密关闭全部气门、水 门、人孔、手孔 , 防止空气进人 , 使锅炉内部表面长期保持 干燥状态。
为了防止锅外表面因水汽凝结而产生外部腐蚀 , 可以每 隔一段时间用极微火力烘烤 ( 或放干燥剂 ) 。干燥剂一般采用 元水氯化钙、生石灰或硅胶。每立方米容积 , 需加 1~2kg 无 水氯化钙、 2~3kg 生石灰或 1.5~3.okg 硅胶。干燥剂放入锅 内后 , 每三个月左右应检查一次 , 及时换掉失效的干燥剂。升火前 , 只要取出盛干燥剂的容器 , 关闭人孔 , 就可按规定进水 , 升火启动。
回复
5楼
4楼的是高手
回复
6楼
果然高手
回复
7楼
楼主帖子的标题为《关于锅炉停运后的保养》;帖子内容显示为锅炉安装后一直未用,询问对锅炉本体进行保养的方法。须知停运锅炉是指已经运行使用,但又停止使用的锅炉;与安装后一直没有使用的锅炉情况不一样。看完下面的内容后,楼主应该知道你单位应该采用充气保养的方法。
停炉保养是习惯称呼,应该称为停炉保护。国家标准规定停炉保护的定义是:在锅炉停用时期,为防止汽水系统金属内表面受到空气或水中溶解氧的腐蚀而采取的措施。
锅炉停用期间的保护方法共有下面四种。
⑴压力保养 就是利用锅炉中的余压(0.05~0.1MPa)进行,温度锅水温度保持在100℃以上,使锅水中既无氧,又可阻止空气进入锅内,采取定期加热或临时用蒸汽通入锅内,保持温度及压力。这种方法适用于停炉时间不超过一星期的情况。
⑵湿法保养 就是在锅炉停炉后,放尽水,清除水垢和烟灰,关严各处人孔、手孔、阀门、挡板等;向锅炉加入软化水至最低安全水位;再用泵将比较浓的碱性保护溶液注入锅炉中,直至省煤器、过热器全灌满为止;最后关闭给水阀,用泵进行强制循环,使碱性保护溶液与软化水充分混合。锅内碱性物加入量为:每吨锅水中加入氢氧化钠8~10kg,或磷酸三钠20kg。这种方法适用于停炉时间不超过一个月的情况。
⑶干法保养 就是在停炉后将锅水放尽,清除水垢和烟灰,关闭蒸汽管道、给水管道和排污管道上的阀门(如果有阀门关闭不严,则采用盲板堵严);打开人孔、手孔、炉门、灰门和挡板,让锅炉内外部自然干燥,或启动风机加速锅炉内外部干燥;然后将装有干燥剂的托盘放入锅筒内及炉排上,最后关严门孔和挡板。干燥剂的配给的数量为:氧化钙按每立方米锅炉容积3kg,或氯化钙2 kg。这种方法适用于较长时间的停炉保养,但必须定期打开人孔和炉门及时更换失效的干燥剂;更换干燥剂的时间,最初为半月左右,后来逐步增加到一个月至一个季度。
⑷充气保养 就是向锅内充入氮气或氨气,维持一定压力将锅炉封闭保养。通常采用充氮保养,让氮与锅内的氧反应生成氧化氮,以达到防止氧腐蚀的目的。具体做法是:锅炉停炉降压后,让锅水维持最高安全水位;打开氮气瓶的角阀,让氮气由锅筒上的压力表下的三通进入锅炉,让压力上升至0.05~0.1MPa后,停止充气。对于安装、检修后停炉的锅炉,则可关闭锅炉人孔、手孔和阀门(如果有阀门关闭不严,则采用盲板堵严)后,将锅炉汽水空间完全密封,再充入氮气进行保养。充气保养的方法最好,可以长期进行停炉保养。但对锅炉的密封一定要严格保证,并加强锅炉房的通风,防止锅炉房内人员缺氧。
回复
8楼
7楼已经说的比较全了。
我补充的是,如果停炉时间超过1年,需要重新进行压力试验才可再次使用。
回复