施工图审查专家研讨会纪要(福建专家的解答)
wj98329
wj98329 Lv.8
2005年06月20日 21:32:50
只看楼主

1。GB50045-95 第7.4.2条:有关“高层单元式住宅如何掌握同层两股消火栓充实水柱及单、双立管的设置”的问题。 10、11层高层住宅可以按低层住宅的传统做法设置室内消火栓。12层以上高层住宅应至少设双立管双栓单箱消防箱,或以当地消防部门意见为准。 2.GBJ16-87 第8.6.2条第二款有关“室内消火栓布置是否应考虑防火分区” 的问题。 根据有关规定室内消火栓布置可以不考虑按防火分区布置,但当用防火卷帘作为防火分区分隔时,应考虑按防火分区布置室内消火栓。

1。GB50045-95
第7.4.2条:有关“高层单元式住宅如何掌握同层两股消火栓充实水柱及单、双立管的设置”的问题。
10、11层高层住宅可以按低层住宅的传统做法设置室内消火栓。12层以上高层住宅应至少设双立管双栓单箱消防箱,或以当地消防部门意见为准。
2.GBJ16-87
第8.6.2条第二款有关“室内消火栓布置是否应考虑防火分区” 的问题。
根据有关规定室内消火栓布置可以不考虑按防火分区布置,但当用防火卷帘作为防火分区分隔时,应考虑按防火分区布置室内消火栓。
3.GB50015-2003
第4.2.6条有关“存水弯已设,但未标注水封深度不小于50mm,是否判违反强规”的问题。
若卫生器具的排水支管已设存水弯,即使图中未说明存水弯深度不小于50mm,也不判违反强制性条文。
4.GB50015-2003
第3.2.5条有关“家用电热水器未标注进水管安装弹簧止回阀,是否判强规? 冷却塔补水管,水景水池补水管仅标预留接口,未设防回流污染措施,是否判强规”的问题。
家用热水器进水管上安装止回阀不属于强制性条文范畴。冷却塔补水管、水景水池补水管等仅设预留接口时,应说明或考虑设置防回流污染措施。
5.GBJ16-87
第8.7.1B条有关“具有一定规模的大、中学礼堂、多功能厅,大型建筑小区娱乐活动中心等,其面积超过有关规定或设置层数超过有关规定,按规定应设自动喷水,若未设是否违反强规。什么情况下设计深度不足会影响到工程设计质量应退件重新设计(因许多内容很重要,但未列入强规,不会引起设计人员重视,影响设计质量是否提出退件)”的问题。
6.GB50015-2003
第4.5.9条有关“有一些设计图纸排水地漏下均未设存水弯,只在说明中注明用带水封地漏,实际施工时或用户装修时往往未注意到该规定(特别是用户)而直接采用不带水封地漏。如何在设计上就解决这些问题,不留后患”的问题。
设计已说明采用高水封地漏,但未说明地漏水封深度不小于50mm,不应判定为违反强制性条文。
7.GB50084-2001
附录A有关“有不少附录A中举例应设自动喷水系统的厂房、仓库均未按此设计,其理由为GBJ16-87主规范中未见规定要设,到底以哪个规范定性”的问题。
何种场所设自动喷水系统应按现行高规、低规及专业规范确定,自动喷水系统如何设计应按自动喷水规范设计, 确定火灾危险等级详附录A。
8.GB50015-2003
第5.4.5条有关“大多数施工图上(特别是住宅)均会有热水器, 但都未按此条规范向用户作提示说明,算不算违反条文”的问题。
设有电热水器的建筑给排水设计, 未说明电热水器必须带有保证使用安全的装置,不应判定为违反强制性条文,但设计应加以说明。
9.GBJ16-87
第8.6.1条 第二款有关“建筑体积大于10000m3的综合搂(三层),消火栓立管(穿过二层楼板),未将立管连成环状,是否违反条文”的问题。
建筑体积大于10000m3的综合搂(三层),消火栓立管(穿过二层楼板),未将立管连成环状应判定为违反强制性条文。
10.GBJ16-87
第8.6.2条 第一款有关“设有消火栓的住宅底层为架空层(图上未注使用功能),层高3m,是否要设消火栓”的问题。
设有消火栓的住宅底层架空层(图上未注明使用功能),层高3米,应设室内消火栓
11.GB50045-95
第7.6.3条有关“二类高规的‘商业营业厅’应设自动喷水系统,若底层为建筑面积小于300m2的百货商按高规规定, 二类高层建筑“商业营业厅”应设自动喷水系统,若底层为建筑面积小于300m2的百货商店,上面是普通高层住宅,是否要设自动喷水系统应按当地消防部门意见执行。店,上部为普通住宅, 应属于普通住宅,有否必要要求设自动喷水系统”的问题。
12.GB50045-95
第7.6.2条有关“一类高层建筑走廊部分及规范规定的部分都设计了自动喷水系统,有否必要要求普通住宅的室内门都加一个喷头”的问题。
一类高层普通居住建筑走廊及规范规定的部分都设计了自动喷水系统,不必要在住宅入户门内上方设喷头。
13.GB50084-2001
第10.2.1条有关“GBJ16-87第8.6.1条允许消防系统和自动喷水系统合并,而本条要求自动喷水系统单独设泵,由于同时发生火灾的机率非常小,是否能将喷淋和喷雾系统的泵合并”的问题。
根据有关解释,喷水加压泵与水喷雾加压泵可以合用(流量、扬程宜符合要求)。但为了便于控制等原因, 建议分开设泵为好。
14.GB50084-2001
第4.2.9.3条关“系统设计已设有泄水阀、排气阀,但往往未设排污口,是否就判定为违反强制性条文”的问题。
自动喷水系统设有泄水阀、排气阀,但未设排污口,应判定为违反强制性条文。
15.GB50084-2001
第7.1.2条有关“1)建筑平面不规则,个别边角处喷头的布置与端墙的最大间距大于规定的要求约200mm;2)个别因为结构梁系的原因,喷头间的间距小于2.4m,是否就判定为违反强制性条文”的问题。
确属个别处,可不判定为违反强制性条文。
16.GBJ16-87
第8.1.3条有关“当市政水压不能满足最不利点消火栓压力时,单幢多层建筑是否可考虑仅设屋顶消防水箱及水泵接合器”的问题。
当市政水压不能满足最不利点消火栓压力时,单幢多层建筑是否可考虑仅设屋顶消防水箱及消防水泵接合器,应按当地消防部门意见执行
17.GB50084-2001
第10.3.1条有关“‘最不利点处……’应如何理解?是指一个喷头,三个喷头,还是一个作用面积喷头”的问题。
最不利点处指供水最不利的楼层和部位的最低工作压力和喷水强度,建议最不利点处喷头工作压力和喷水强度可按四个喷头考虑。《自动喷头灭火系统设计规范》局部修订送审稿10.3.2条规定:“设置高位消防水箱确有困难的建筑应设气压供水设备。气压供水设备的调节容积,应按系统最不利处4只喷头最低工作压力下10min用水量确定,设有备用动力的系统按5min确定。干式系统预作用系统设置气压给水设备,应同时满足配水管道的充水要求”。
18.GB50084-2001
第7.1.2条有关“小房间(如4m开间)是否可将喷头间距放宽至2.0m”的问题。
小房间内设喷头,喷头间距可适当放宽,如喷头可距墙间距1.9m。但仍应满足规范规定的喷水强度。
19.GB50084-2001
第6.2.8.1条有关“水力警铃是否可考虑设于有人员出入的位置即可”的问题。
水力警铃设于值班室附近最好,设于有人员出入的位置也是可行的。
20.小区管综的设计依据,有关“对于民用建筑管线综合图应明确设计是依据《城市工程管线综合规划》”的问题。
小区民用建筑管线综合图设计宜依据《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002版)。
21.GB50045-95
第7.3.1条 GBJ16-87 第8.3.1条 第一款
有关“当小区水源为从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量, 是否应视为环状供水”的问题。
当小区从不同城市管网引入两根给水管并与城市管网形成环状供水时,在引入管上设防止倒流污染装置,当其中一条进水管发生故障,另一条引入管仍可保证全部用水量,但仍不应认为其为环状供水。
22.GB50045-95
第7.4.7.1条有关“在地下室设有自动喷水系统的一类居住建筑,屋顶消防水箱可否按12m3设计,二类居住建筑屋顶消防水箱可否按6m3设计”的问题。
在地下室设有自动喷水系统的一类居住建筑,屋顶消防水箱容积建议采用12m3~18m3。
23.GBJ16-87
第8.5.2条关于“底层为单间车位时, 是按车库防火定性, 还是可按其他类多层建筑定性”的问题。
定性按住宅,水量应按车库选用。
24.GB50045-95
第7.6.2条关于“一类高层住宅一梯两户的前室只有一个喷头时,是否可以做简易喷淋” 的问题。
在征得当地消防部门同意后,可以设简易自动喷水,做法参详部分省市的技术要求。
免费打赏
wj98329
2006年08月26日 17:23:10
73楼
30 GBJ16-87(2001版)第8.4.1条 表8.5.2条 关于“教学楼室内消防给水的规定8.4.1与表8.5.2有矛盾” 的问题。 规范8.4.1条与表8.5.2无矛盾,8.4.1条指五层以上的教学楼,表8.5.2是指达到一定体积的教学楼,当层数与体积有一项达到规范的规定时,就应设室内消火栓系 统。
31 GBJ16-87(2001版)第8.4.1条 关于“底层分隔小间为杂物间,楼上为单元式住宅, 室内消防给水是套用住宅还是其他建筑” 的问题。 室内消防给水按住宅等级设计。
32 GB50067-97 第7.1.2条 关于“底层为单间车库(三面墙一面卷帘)间数超过五间(同一防火分区)是否应设置室内消防给水” 的问题。 应该设室内消火栓系统。
33 GB50067-97 第7.2.1条 关于“三面在地坪面下,一面临室外地坪的停车库, 是否属于地下停车库, 如停车超过10辆, 是否应设自动喷水” 的问题。 不必设自动喷水系统。
34 GBJ16-87(2001版)第8.4.1条 关于“住宅层高规范为2.8m, 底层2.2m杂物间, 建筑设计不计面积, 室内消防给水中是否应算‘层’数” 的问题。 按现行规范仍算“层”。
35 GBJ16-87第8.6.2条1、2 关于“底层停小汽车, 上部为六层住宅, 是否可仅底层设消火栓。底层为架空、杂物间、 非机动停车是否可不设栓。如何理解GBJ16-87第8.4.1条之四的规定”的问题。 底层停小汽车,上部为六层住宅,除底层设消火栓外,上部也应设置;若底层为架空、杂物间,非机动停车,可不设室内消火栓系统。
36 GBJ16-87            第8.2.2条 关于“成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算。如两座九层住宅中间二层商店, 九层两座与二层商店底层均为店面, 相邻间未做好防火隔断, 其体积和消防水量如何确定。如做好隔断又如何定” 的问题。 当防火隔断满足相关要求时,可按单幢计算体积,否则应按消防需水量较大的相邻两座计算。
37 GB50015-2003          第4.9.12条 关于“阳台雨水排水应单独设置, 另设屋面专用雨水管或冷凝水管, 则阳台立管偏多,建设单位难以接受” 的问题。 与建筑专业协调,合理布置,冷凝水可间接排入各种地 漏。
38 GB50084-2001         第6.2.7条 关于“连接报警阀进出口的控制阀, 宜采用信号阀, 国标04S206-8.9湿式报警阀出口并未设相关的控制阀门” 的问题。 可参照国标04S206的做法。如出口没有控制阀,则应采用信号阀门。
39 GBJ16-87          第8.6.2条             第一点 关于“设有消防给水的建筑物其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。底层为架空停车超过5部, 底层设有室内消火栓, 一二层为一户, 3-5层为一户的五层公寓式建筑是否各层设置消火栓” 的问题。 该条属规范无规定的特例,可与当地消防部门协商解决,但应注意消火栓不应设于户内,否则不便于管理。
40 GB50045-95           第7.6.2条 关于“…除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外, 应设自动喷水灭火系统。目前很多高度<100m的高层住宅电梯厅及走道处多设有自动喷水系统, 是否超标” 的问题。 规范要求仅为最低标准,有条件设置更好。
回复
wj98329
2006年08月26日 17:23:35
74楼
施工图审查专家研讨会纪要(福建专家的解答)
回复
drq01
2006年09月04日 16:46:06
75楼
将规范解释得很直观,太好了。我支持。
回复
yojiay
2006年09月08日 11:12:51
76楼
我是做园林的,准备学点排水,
先到这里报个到,希望大家多多关照!
回复
milu66
2006年09月29日 13:07:23
77楼



不觉得这样说是不对 啊

是不是网状供水不仅仅是看的首层管道布置是否成环状啊
关键是看你布置的管道,是否能在一条管道出问题时,另一条管道能不能达到继续供水的目的啊!

你可以去看看书和相关资料啊
我看到过这样的,说上说得很明白!
我觉得应该时这样
回复
q524099695
2006年09月29日 13:46:04
78楼
住宅冷热水管道应采取可靠措施防止热水回流,特别是在冷热水水咀上.夏天太阳能水温度高,热水回流把冷水管都烫坏了
回复
q524099695
2006年09月29日 13:48:35
79楼
家用冷热水龙头一定要采取措施防止传水,夏天太阳能水温高,回流串入冷水管把塑料管都烫坏了
回复
jinea
2006年09月29日 14:04:18
80楼



这个地方是不是应该要装倒流防止器呢?还是装个止回阀呢?
回复
sgh-ka
2006年10月10日 09:45:52
81楼
太教条了,真是受不了阿!
回复
古水月_hu
2006年10月10日 10:21:16
82楼
不错,很有用
回复

相关推荐

APP内打开