AHU的凝结水流量能否估算?
niecholas
niecholas Lv.2
2005年06月20日 20:19:27
来自于中央空调
只看楼主

现有几台AHU设备,风量10200 l/s,制冷量大概在41kw左右,进水温度7 出水12,能否估算它的冷凝水流量大概会是多少??是否有一般的经验公式?有哪位达人能回答一下嘛?谢谢~~

现有几台AHU设备,风量10200 l/s,制冷量大概在41kw左右,进水温度7 出水12,能否估算它的冷凝水流量大概会是多少??是否有一般的经验公式?有哪位达人能回答一下嘛?谢谢~~
ningtao_tianma
2005年06月21日 10:32:29
2楼
不知你是不是想确定凝结水管径?如果是:
按暖通技措(2003版)
6.7.7-3 空气凝结水管径可按末端设备制冷量选用:
冷负荷 <10 10-20 21-100 101-180 181-600 601-800 801-1000 1001-1500 1501-12000
DN 20 25 32 40 50 70 80 100 125
回复
ch00243446
2005年06月21日 11:26:47
3楼
AHU??
MAU才进新风的~~
MAU的冷凝水量可根据出风湿度和空气湿度的比含进行计算出冷凝水量
但小弟还在找月平均温湿度参数表(上海)的
回复
niecholas
2005年06月21日 20:06:22
4楼
谢谢楼上2位回答~~
自己翻了一下设计手册,上面有这个估算,说是大概1kw的制冷量能产生0.4kg/h,潜热比较大的地方会大,大概0.8kg/h~~
主要是要选一个潜水泵,所以想知道一下,谢谢~~~~
回复
xhf8080
2005年06月22日 10:27:39
5楼
可以估算,我跟4楼
回复
uuuu3000
2005年06月23日 08:56:49
6楼
同意4楼的
回复
sxb810804
2005年06月26日 13:15:17
7楼
根据新风量和进出水温可以算出来,具体可以参考书本
回复
xyzjm12
2005年06月26日 17:25:55
8楼


AHU也要有新风口啊!
回复
xyzjm12
2005年06月26日 17:29:05
9楼
冷凝水的排量是可以算出来
但这未免太麻烦了一点
我从来都没算过,向来都是根据冷量大小来估冷排管的管径
回复

相关推荐

APP内打开