各位好,请教一下湿陷性黄土地区室外管线附设方式。本地区湿陷性等级IV级,丙级建筑,保护距离8-9m,建筑下方距离不够,最终接出到建筑右侧排水井内。现在对保护距离内排水管线的敷设有疑问,请看我上传的2张图。一种是每个管出户都加检漏井,另一种是一直在检漏沟中安装,最后再加检漏井。这2种方法哪种方法正确,还是都可以这样做?请大家帮帮忙,特别是湿陷性黄土地区的设计专家们,谢谢[ 本帖最后由 coffe2000 于 2009-10-27 15:45 编辑
各位好,请教一下湿陷性黄土地区室外管线附设方式。本地区湿陷性等级IV级,丙级建筑,保护距离8-9m,建筑下方距离不够,最终接出到建筑右侧排水井内。
现在对保护距离内排水管线的敷设有疑问,请看我上传的2张图。一种是每个管出户都加检漏井,另一种是一直在检漏沟中安装,最后再加检漏井。这2种方法哪种方法正确,还是都可以这样做?
请大家帮帮忙,特别是湿陷性黄土地区的设计专家们,谢谢
[
本帖最后由 coffe2000 于 2009-10-27 15:45 编辑 ]
2楼
看了帮忙顶一下,谢谢
回复
3楼
:Q :Q :Q :Q :Q 帮个忙啊
回复
4楼
:L :L :L :L :L 没人做过吗
回复
5楼
我也正遇到这种问题!
回复
6楼
楼上的想法和我这2种一样吗
回复
7楼
对于排水只能用第一种方法,压力管可以用第二种
回复
8楼
具体你可以查看国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004及《湿陷性黄土地区给水排水图集》04S531。;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级湿陷性黄土地基上的丙类建筑,其地基处理应符合本规范6.1.1条第2款和6.1.5条第2、3款的要求,并应采取结构措施和检漏防水措施。 埋地管道、排水沟、雨水明沟和水池等与建筑物之间的防护距离IV级为8~9m,防护距离不足时,平行建筑物的管道上也应设检漏管沟。从你上传的图中显示,第一种图纸是正确的。第二种图只能适用于压力管道安装如给水管,但图示不正确,应每个出户管上均应设置给水检漏井。
[
本帖最后由 plong2000 于 2009-10-31 11:42 编辑 ]
回复
9楼
谢谢,我原以为第二种也能做排水。。但管线太长,在管线上加设清扫口。。。
看来这种方式不对。
十分感谢
回复
10楼
学习了,谢谢解答
回复
11楼
湿陷性地区好麻烦啊。。。。。。。。。。。。。
回复