各位大虾,本人是新手,最近需要设计一个基坑,由于是新手,希望能给我提供建议。同时根据frws计算结果本人不能确定的是:1、 变形43mm在设计时是否有点大?方案是否因此改动,使得变形值变小?2、 侧向变形预警值怎么给?与计算的侧向变形有什么关系?3、 两道支撑情况下,抗倾覆计算结果不能过,安全系数只有0.9,怎么办是否应该绝对要满足抗倾覆安全要求?
各位大虾,本人是新手,最近需要设计一个基坑,由于是新手,希望能给我提供建议。同时根据frws计算结果本人不能确定的是:
1、 变形43mm在设计时是否有点大?方案是否因此改动,使得变形值变小?
2、 侧向变形预警值怎么给?与计算的侧向变形有什么关系?
3、 两道支撑情况下,抗倾覆计算结果不能过,安全系数只有0.9,怎么办是否应该绝对要满足抗倾覆安全要求?
2楼
楼主太伟大了,这学期要学岩土专业知识,正好学来用用!多谢了
楼主太伟大了,这学期要学岩土专业知识,正好学来用用!多谢了
回复
3楼
1、你的基坑等级是多少?43mm有点大。增加支护结构的刚度即可减少变形
2、预警值为最大允许值的75%
3、如果即可整体高宽比较大的话可以放松抗倾覆,其余一般要满足的
回复
4楼
好东西,共同学习。
希望楼主回来介绍介绍现在的情况。
[
本帖最后由 lylylyy 于 2009-12-28 12:58 编辑 ]
回复
5楼
看看
回复