热水盘管和暖气采用一套系统,如何解决压力平衡的问题
nightblues
nightblues Lv.2
2005年06月20日 13:36:55
来自于采暖供热
只看楼主

住宅采用分户集中空调风冷热泵管道机冷媒系统加热水盘管取暖,热水为换热站提供的热水厨房卫生间设暖气,热水盘管和暖气采用一套热水系统,如何解决压力平衡的问题,暖气阻力小,盘管的大,又没有人做过类似的工程能较好的解决这种问题,室外不可能加设立管,管井已经没地了。由于销售方面考虑要求最大层高,地暖方案也被否定。请赐教。。不胜感谢。是否有人做过类似系统,效果如何。

2005年06月20日 14:17:45
2楼
尽管二者阻力差距较大,但系统较小,一般如能设法采用同程系统稳定运行还是有保证的。
回复
nightblues
2005年06月20日 16:03:02
3楼
系统不小这个是我担心的,整个小区采暖水都由换热站提供,每一户都设置盘管和暖气,由于一套系统所以暖气水温还不能太高,要增加片数,很担心压力平衡问题,有没有DX做过类似系统,请给讲解一下解决办法.预计设计的也是同程系统.
回复
chenyizhong185
2005年06月20日 17:18:01
4楼
两个系统可合为一个系统.在采暖系统的回水总立管处增设可调式减压阀,调压后与空调系统回水管相连.
回复
nightblues
2005年06月20日 20:09:46
5楼
用温控阀调压力是否可行?
回复
zhuanjia
2006年06月13日 08:15:24
6楼
使用自力式流量控制阀
回复