条件: 现规划了如上图的商业地块,中心为一个人工景观水景,水量充足。四周均为商业建筑,有酒店、写字楼、商场。层数如上图。最高的建筑在100米左右。问题: 现想把此景观水池中的水作为消防用水,及把此景观水池兼做消防水池,在画红圈的地方做一个集中的地下消防泵房,将整个区域的各楼消防均连到这里,包括消火栓和喷淋系统。其余各楼均不再做消防泵房。请高人指点此方案是否可行?有何弊端?设计中需注意的问题等等。
条件:
现规划了如上图的商业地块,中心为一个人工景观水景,水量充足。四周均为商业建筑,有酒店、写字楼、商场。层数如上图。最高的建筑在100米左右。
问题:
现想把此景观水池中的水作为消防用水,及把此景观水池兼做消防水池,在画红圈的地方做一个集中的地下消防泵房,将整个区域的各楼消防均连到这里,包括消火栓和喷淋系统。其余各楼均不再做消防泵房。
请高人指点此方案是否可行?有何弊端?设计中需注意的问题等等。
有没有更好的既经济又实用方案可行。
[
本帖最后由 mo25323630 于 2009-10-26 15:11 编辑 ]
2楼
我认为想法很好,消火栓应该没问题,最主要是喷淋,水质要求较高,露天的水质不好,容易堵塞管道啊,最好设置一个封闭的喷淋水池
回复
3楼
如果我做一个带过滤网的吸水坑 再在管道上再加一层过滤网,喷淋可以在景观水中取水么?
回复
4楼
可以这样做的,我就做过从景观河道中取水用于喷淋的
回复
5楼
也就是说这种方式是可以实现的,采用过滤网吸水坑可以实现景观水用于喷淋。
但这种系统的弊端有没有高人可以帮助分析一下
有没有比这个还要好的消防方式可以采用呢?
请高手指点
回复
6楼
商圈消防外线综合问题讨论
回复
7楼
这样有好处,但也有弊端。
1.首先水池容积大于500立方的要分成两个相等的水池,这样安全性有较大的提高,景观水池无法做到这点。
2.我个人认为即使是水泵吸入口做上过滤装置也会受到影响的,可能会影响到水泵的流量。
回复
8楼
这方面没做过 学习了!!顶起,希望高手来解答!!
回复
9楼
我觉得不好吧,喷淋水源最好不要用室外露天水源
回复
10楼
学习下学习下学习下学习下学习下
回复
11楼
见过一个这样的 具体设计不清楚
太仓有个南洋广场 消防水就取的景观水
回复