请问门式抗剪键有没有是否真的很重要!我看3D3S柱角设计从不带抗剪键,但PKPM不管什么样的形式门式都设,不是说剪力小于轴0.4倍可以不设吗?为什么它还要设,设抗剪键安装很麻烦烦,难道就这样一个小小的“槽钢”“角钢”。。。。就这么厉害吗?请大家讨论一下!
请问门式抗剪键有没有是否真的很重要!我看3D3S柱角设计从不带抗剪键,但PKPM不管什么样的形式门式都设,不是说剪力小于轴0.4倍可以不设吗?为什么它还要设,设抗剪键安装很麻烦烦,难道就这样一个小小的“槽钢”“角钢”。。。。就这么厉害吗?请大家讨论一下!
2楼
设抗剪键谁说麻烦了,很好设的嘛,如果不设抗剪键,柱底剪力就只能靠柱底板与砼之间的摩擦和柱脚锚栓来承受了,而规范好像要求柱脚锚栓不承受柱底水平剪力。
回复
3楼
安装不麻烦吗。做基础的时候还要预留孔。真的很麻烦,仁兄难道没有到现场看过!:Q
回复
4楼
记得有本书上是这么说的,“实际工程中抗剪键不设的很多,也没出现问题”。软件是依据规范做的,规范规定锚栓不抗剪力,所以软件设个抗剪键。
回复
5楼
同意上楼说法,规程上有这样的说法,不管施工怎么样,但是设计还是要做的
回复
6楼
第一:安全出发:我在施工单位 我是这样做的 抗剪键只要图纸上有的我们都是做的 按图施工 虽然很是麻烦(心里也不情愿)但是 出了事情检查图纸你没做就倒霉了 哎 安全出发;第二:设计出发:确实抗剪键在实际过程中好像没起到多大作用,但从设计角度上面来看如果不设抗剪键,柱底剪力就只能靠柱底板与砼之间的摩擦和柱脚锚栓来承受了剪力了,软件也算不过去,最后设计人员就给加上了 嘿嘿
回复
7楼
学习学习再学习!感谢楼主!要有视屏演示就好上加好啦!
回复
8楼
真的很麻烦,仁兄难道没有到现场看过!
回复
9楼
安全重要,该设的还是要设,没出问题不等于没有问题,主要是没有受到足够大的水平力.
回复
10楼
结构规范规定都有合理的安全储备,设计人一定要按规范的规定去做,否则不出问题,也不是没事,各地审图也不放过你。
回复
11楼
应该是要设的
回复