在设计中,有二台消火栓泵,一用一备,两台喷淋泵,一用一备,全部均为45KW,设有双电源,主结线如何设置,双电源后设自动开关及交流接触器,然后每回路分别设自动开关、交流接触器及热继电器,这样做是否正确,请高手指点。如果采用软启动,是否更好。如何表示。求有心人帮忙。

在设计中,有二台消火栓泵,一用一备,两台喷淋泵,一用一备,全部均为45KW,设有双电源,主结线如何设置,双电源后设自动开关及交流接触器,然后每回路分别设自动开关、交流接触器及热继电器,这样做是否正确,请高手指点。如果采用软启动,是否更好。如何表示。求有心人帮忙。
免费打赏
lhx1108
2005年06月21日 05:32:34
2楼
你说的安装配置都对.


采用软启动更好,可以减小启动电流,同时进线电缆的线径也可以根据启动电流的减小选择小规格的电缆.
回复
zdh8585
2005年06月22日 23:22:13
3楼
双电源开关可考虑采用隔离型,双电源后不再设交流接触器而应是支路开关、交流接触器及热继电器(热继电器应标明只报警)。软启当然更好,但也可考虑比较常规的“星-角”或“自耦”降压启动,需要说明的是采用软启动进线电缆的线径最好不要减小,启动电流对电缆的线径选择影响不大.