第二版《工业与民用配电设计手册》中的几处重大笔误!
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2005年06月19日 10:44:39
只看楼主

第二版《工业与民用配电设计手册》在我国工程设计界影响甚广,也是广大设计者多年来的一位重要的良师益友。借其第三版即将付梓发行之际,本人根据多年来对本书的精心研读,特提出其中几处重大笔误,希望再版时编委们有所考虑!以下就以该书的页码为序,一一道来: (1)P117表格下部的Y,dn似乎应为Y,d11。(2)P118表中最右侧的B、C相序似应颠倒。(3)P128第8行中的“低压网络”后面宜加“线路”二字,否则容易歧义。


第二版《工业与民用配电设计手册》在我国工程设计界影响甚广,也是广大设计者多年来的一位重要的良师益友。借其第三版即将付梓发行之际,本人根据多年来对本书的精心研读,特提出其中几处重大笔误,希望再版时编委们有所考虑!

以下就以该书的页码为序,一一道来:
(1)P117表格下部的Y,dn似乎应为Y,d11。
(2)P118表中最右侧的B、C相序似应颠倒。
(3)P128第8行中的“低压网络”后面宜加“线路”二字,否则容易歧义。
(4)P132中最后一行,宜删除“配电变压器”等字眼内容,因为本小节只是讲“线路”内容的,跟变压器等元件根本就无关(换言之,变压器的相保阻抗压根就不需要那么计算!)。
(5)P133中的“元件”二字,建议全部换为“线路”二字,理由同上。(试想想,“变压器相线电阻”或“变压器保护线电阻”,这些到底是在说什么咚咚?有必要这么分类吗??)
(6)P148的中间位置,有“表4-36”,实际应为“表4-37”。
(7)P207中的公式6-4有错误,应删除第二个l。
(8)P226中的Qfh的单位量纲表达为MVA是否合适?
(9)P239中的nl.I缺少文字表述。
(10)P245中第5行,“图7-36”应为“图7-16”。

(时间关系,这次就先罗嗦这么多了。各位认为偶有理有据的,就随意吼一嗓子;认为我言之无物的,也不妨抛一砖头啊))。

免费打赏
gorben
2005年06月20日 23:29:20
12楼
什么时候出第三版呀?
回复
大鼻山
2005年06月21日 00:01:58
13楼
反响不大,解除固定~~
回复
top1x7
2005年06月21日 00:35:23
14楼
han2003兄!
能给小弟一个电子版嘛!!

E-Mail:top1x7@126.com
回复
han2003
2005年06月21日 09:05:45
15楼


本站资料区就有
回复
supersuper
2005年06月21日 13:02:49
16楼
我手头上是2004年8月第十一次印刷的,
(10)P245中第5行,“图7-36”应为“图7-16”。这条书中为图7-35!也是错的
回复
zuoxaomin
2005年06月21日 16:00:33
17楼
大鼻看书太仔细了,值得学习啊,我一般都一目至少3行(看公式除外)
回复
王若男
2005年06月25日 00:12:23
18楼
大鼻兄:我刚问了姚工(姚家袆)新书会认真审阅的,而且附图也是姚工认真审阅过的!本来书是要在去年12前出版的,因为有其它原因没有出!新书第三版马上要出来了。我给姚工要了第三版的附图,你如果需要我发给你!我好像上传过的。
回复
指尖年华
2005年06月25日 09:06:27
19楼
我这里是2004年3月第十次印刷的, 第10条与16楼相同,不过惭愧的是没看明白图与Idz.j之间的关系。
第8条大鼻子说的对,Qfh的单位应该是Wvar,见223表中说明。我想知道为什么S和Q不同单位可以直接相加。
回复
han2003
2005年06月25日 11:27:44
20楼
王若男 你有电子版的吗?也传给我一份吧?
回复
大鼻山
2005年06月25日 17:22:25
21楼

若男 朋友:请把我的意见转给姚工他们,也许有点参考价值呢,