哪位大侠知道为什么空调机、风机盘管的电动水阀都装在回水管而不是供水管上?

哪位大侠知道为什么空调机、风机盘管的电动水阀都装在回水管而不是供水管上?
免费打赏
sun963207
2009年06月16日 11:21:17
32楼
供水管上装过滤器,回水上装控制阀门,常规做法。

控制阀门装在供水上没有看出差别。
回复
ianfire
2009年06月17日 23:47:58
33楼
10楼和17楼说的不错,有道理
回复
一枕黄粱
2009年10月22日 15:45:09
34楼
学习了,谢谢了,非常的感谢各位大侠
回复
荔枝兔
2009年10月22日 16:21:23
35楼
回复10F:
安装在回水管上可以减少电动阀承压?
回复
snail_yin
2009年10月23日 15:50:40
36楼
记得2009年供热计量技术规程规程中解释为什么热计量表放在回水管上时就说是回水温度低,有利于提高计量表寿命,这是不是也有这种原因呢?

[ 本帖最后由 snail_yin 于 2009-10-23 15:52 编辑 ]
回复
荔枝兔
2009年10月24日 10:35:41
37楼
制冷系统供水温度不是更低?