为什么空调机的电动水阀装在回水管上?
jiangjp1010
2005年06月19日 08:54:30
来自于中央空调
只看楼主

哪位大侠知道为什么空调机、风机盘管的电动水阀都装在回水管而不是供水管上?

哪位大侠知道为什么空调机、风机盘管的电动水阀都装在回水管而不是供水管上?
免费打赏
dj2003_2000_2000
2006年08月30日 15:45:16
22楼

我顶 那过滤器肯定是装在进水管上
回复
yzykt1974
2006年09月01日 12:52:15
23楼
回复
sirrandy
2006年09月01日 15:02:11
24楼


对于电动控制类调节阀门,正是通过测定回水温度,计算实际负荷,进而调节阀门的开度,达到节能的目的
回复
yfwgood
2006年12月25日 10:34:45
25楼
1、空调机、风机盘管的电动阀一般装在回水管上,供水管上的位置可以留着装过滤器。
2、安装在回水管上可以减少电动阀承压。
3、可避免流量减小时,表冷器内水流短路。
4、如果装在供水管上,电动执行器还经常会和回水管打架(因为接管下进上出的原因)。
完全同意
回复
bbsufo
2008年05月15日 22:41:45
26楼
通常建议两种阀体都安装在回水管上.
主要原因:安装在供水管,即安装在设备前,系统给予控制阀进水端的压力绝对大于安装在回水管即设备后端.
通常电动比例积分控制阀在正常压力工作下,工作特性曲线为等百分比曲线,如果压力越大,如安装位置离水泵越近,则阀门的工作曲线就越陡,甚至变成快开型的阀门,而失去阀门调节流量的能力.
因此,把阀门安装在回水管上,就是为了让阀门进水端的压力降至最低,以保证阀门的最佳工作,安装在进水口不是不行,只是安全系数降低啦.
而平衡阀宜与控制阀串连使用,因为平衡阀在一定范围内,可以吸收一部分系统增加的的压力,目的也是为了让控制阀更好地工作!
回复
ylttzkx
2008年05月16日 01:14:27
27楼
这对防止盘管上存空气是有好处的,肯定比装在供水管安全
回复
guanyeyi
2008年05月16日 13:51:47
28楼
盘管前的水压比盘管后的水压大,风机盘管的水阻约为1m水柱,风柜约为5-6M水柱,那肯定装在回水管上是最安全的特别是阀门在开启和关闭时能更好地保护阀门,减少系统对阀门的冲击力。
回复
fzsxxx1234
2008年05月21日 21:04:12
29楼
谢谢提供!楼主的精神值得学习.
回复
highair2006
2008年05月22日 07:37:47
30楼
就在下的观念不论是装在供水管或回水管都是可行的。
大部份人都设计装在回水管上,在下勉强给自己一个理由是,确保冷排、管路处于饱水状态。因为水管配管上难免会有漏孔,例如管排上的手动排气扭、高凸管路上的自动释气阀等,若因控制阀的关断,有可能使管路因处于负压状态而让空气侵入,进而衍生许多不良影响。
回复
hanli20012147
2009年06月14日 13:26:31
31楼
同意10#的说法,过滤器根本不用讨论就得装在进入设备前的管道上
回复

相关推荐